引用第3楼ajay于2010-12-23 23:20发表的 :
2 d2 ~$ i: @3 u' }# F在60950中,有三种情况:# x3 D9 R8 C; I% s4 e, T
1)空开动作,同时熔断器动作——》pass- i1 `# B0 [: m# Z0 x: p, ^5 O
2)空开不动作,熔断器动作——》pass3 Q4 K' ~% r7 g6 l
3)空开动作,熔断器不动作——》fail
( z+ [1 \. q* y) k$ k空开的额定值:16A (欧洲),20A(美国) 4 v( ~5 E8 R, [2 |: ]
包括60950,61347,60065等标准,都认为在做异常测试时空开不能断开。无论FUSE断开与否,只要空开断开了,则测试结果FAIL。其主要目的是模拟欧洲或者美国家庭使用的空开而进行测试的,不能因为你一个器件坏就导致整个家庭停电,这个是不允许的。因为家里有些电器是不允许停电的,比如,鱼缸里面的增氧机。当你这个电器坏了,造成大量珍贵的鱼缺氧死亡,这个损失谁承担?所以,一般大城市的供电局如果要停电,都会提前给社区发布稿或者通知,以达到提前告知的目的,避免居民财产损失。保险丝的作用有如下几个:
5 U n' u9 x9 e$ A8 ~1.电器正常工作时,起导体作用。
- l6 }6 I* K" P5 j- D- L0 G2.电器异常工作时,对电器本身,防止其电流过大,造成电器本身火灾,爆炸等危险。( q" p) v4 Y: w n& c0 G
3.电器异常工作时,当电器本身电流过大时,及时与电网断开,保护电网安全。
# O8 N8 A6 f# c8 {4 Z1 s3 b3 P8 Q- x. C
希望楼主给加分,加金币呀 |
|