楼主: 安规007
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 二极管做绝缘

[复制链接]
31#
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:51 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
怎么没人讨论啊,以后类似的电路应该会经常遇到的。
32#
发表于 2010-11-25 20:04 | 只看该作者
不知道是楼主你看错了呢,还是你们画图的工程师画错了.+ e% }( N, o: Q1 W9 Z4 q
楼主你给的电路图里面的那个地是"热地"的符号,不是大地的的符号.: n2 D3 B% k5 V
"热地"和安规里面的大地是不同的概念.
33#
发表于 2010-11-26 09:26 | 只看该作者
昨天回满了19条言,结果系统不让发言了,什么烂规定,靠/ A7 X9 p1 \: d& q# z

. s% V6 z* }2 n1 S楼主的电路图给的不全,我估计这个地方的接地应该是次级电路的模拟地,也就是我们常说的“热地”,通常热地跟冷地间都会再有一个Y电容连接,如果是这个情况,那么需要考核的就是这个Y电容,如果没有Y电容,那么也不要紧,热地跟冷地一般都是用距离来保证隔离的9 r; ~5 m0 K7 m/ k+ |$ [
+ _# i# E" {, o
如果这个地方是真正的接地,那么,需要考核的就是R2、R3,按标准1.5.7.2和1.5.7.3会有相关考核。包插隔离电阻的可靠性和电气间隙、爬电距离、限流电路等
34#
发表于 2010-11-26 13:40 | 只看该作者
看了这么多还是不没有定论。都后面都跑题了。
35#
 楼主| 发表于 2010-11-26 13:54 | 只看该作者
引用第32楼zhysff于2010-11-26 09:26发表的  :
& I' j2 q. `/ Z( b0 T0 Y昨天回满了19条言,结果系统不让发言了,什么烂规定,靠
( ]2 |5 ]2 H5 E# u+ x& _
3 v$ B6 @& S3 G" X楼主的电路图给的不全,我估计这个地方的接地应该是次级电路的模拟地,也就是我们常说的“热地”,通常热地跟冷地间都会再有一个Y电容连接,如果是这个情况,那么需要考核的就是这个Y电容,如果没有Y电容,那么也不要紧,热地跟冷地一般都是用距离来保证隔离的. @! d& T8 w8 H/ [% L
4 J+ v" V, H% g0 m  C5 X/ L
如果这个地方是真正的接地,那么,需要考核的就是R2、R3,按标准1.5.7.2和1.5.7.3会有相关考核。包插隔离电阻的可靠性和电气间隙、爬电距离、限流电路等

* w5 h4 T2 w- x6 T* G' c! ^. Y呵呵,不要激动。那个地就是保护的地,只是我们的硬件工程师习惯了用这个符号而已。还有R3  R6之所以不考虑是因为这两个电阻很大,经过它们的电流很小不会被击穿。另外,这个电路图我个人认为可以满足1.5.7.1的要求,因为我只要做基本绝缘就够了,而1.5.7.2和1.5.7.3.是要求双重绝缘或者加强绝缘的。
36#
 楼主| 发表于 2010-11-26 14:02 | 只看该作者
引用第31楼lanfeiyuner于2010-11-25 20:04发表的  :
8 y4 F$ m; r0 _! s$ H: B9 u* R不知道是楼主你看错了呢,还是你们画图的工程师画错了.
# a3 C- a1 ?6 ~- y- o( k楼主你给的电路图里面的那个地是"热地"的符号,不是大地的的符号.  x  z8 \' P! L
"热地"和安规里面的大地是不同的概念.
呵呵,现在我可以告诉你,是我们画图的工程师习惯了用这个符号,这个地就是保护的地。
37#
 楼主| 发表于 2010-11-26 14:10 | 只看该作者
引用第33楼powerlg于2010-11-26 13:40发表的  :7 s) g" C& t) _7 h7 u4 y
看了这么多还是不没有定论。都后面都跑题了。

, {( U1 Y6 ~' ?你也可以讨论发表一下看法嘛,不要只当路人甲了,呵呵。
38#
发表于 2010-11-26 15:20 | 只看该作者
引用第34楼安规007于2010-11-26 13:54发表的  :
5 Q& }+ e+ F2 B5 F" w1 Y) k
. m% t! {' a' i
, ^8 f5 ~) G- k0 O/ C呵呵,不要激动。那个地就是保护的地,只是我们的硬件工程师习惯了用这个符号而已。还有R3  R6之所以不考虑是因为这两个电阻很大,经过它们的电流很小不会被击穿。另外,这个电路图我个人认为可以满足1.5.7.1的要求,因为我只要做基本绝缘就够了,而1.5.7.2和1.5.7.3.是要求双重绝缘或者加强绝缘的。

6 j( m6 i# C1 r
( `2 C8 Z7 K% O1 o( `' B你误会我的意思了,我意思是:如果这个地是与次级电路的地接在一块,而且没有接保护地,那就需要而1.5.7.2和1.5.7.3的测试
39#
 楼主| 发表于 2010-11-26 15:23 | 只看该作者
引用第37楼zhysff于2010-11-26 15:20发表的  :- A( g2 E7 x& w! E
* I& P- d0 u& j) G
  p0 q. z/ `+ `6 K! d& L& V% y

; N# t0 n8 \! ~" M) {- c' I你误会我的意思了,我意思是:如果这个地是与次级电路的地接在一块,而且没有接保护地,那就需要而1.5.7.2和1.5.7.3的测试
- a! G& _) T' U/ b9 w
呵呵,那现在我这个电路你觉得还有没有问题呢?
40#
发表于 2010-11-26 15:32 | 只看该作者
我认为是没有问题的,但是R2、R3是需要经过认证的,隔离电阻器,如果没有认证,则需要按IEC60065第14.1章进行随机考核。