安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: ajay
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] 开关电源过载

[复制链接]
11#
发表于 2008-3-15 17:18 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
對於恆流源,需要使用電子負載的定電阻模式,也有可能由於產品的保護特性,只能從輸出端子帶載
12#
发表于 2008-4-15 08:41 | 只看该作者
引用第0楼ajay于2007-10-09 12:55发表的 开关电源过载 :
8 w6 I* |% P/ q- E8 b开关电源在次级整流管后做过载,负载为什么加不上去呢?负载电压不稳定,经常跳变,使得负载电流也在跳变.使用的负载为电子负载

2 Z! ^" w' V) W可能是你加的电路超过了该管子的击穿电流,我也碰到过这个情况,你再查查管子的技术参数,问题是可以解决的。
13#
发表于 2008-4-17 12:56 | 只看该作者
建议还是接一可调式电阻来做变压器的过载测试,否则很容易击穿电子式负载里的开关管,到时可得不偿失
14#
发表于 2008-4-17 17:49 | 只看该作者
电路有过流保护,你把电流调到不保护的最大电流值去测试.如果不加保护温升可能会超.
15#
发表于 2008-5-26 19:59 | 只看该作者
3. Test Conditions:7 w3 `, b6 ]! c
3.1 I/P : 额定电压值(参照Heating Test 结果,取其温度最高条件下额定电压值5 M2 \# T% n. g) i: v% ?
做评估,例: 额定电压 100-240V, 测试电压为100 or 240V)
- b  X2 Q" M! L! O3.2 O/P: Maximum Normal Load (The worst condition: 选择对测试组最worst
, g3 R; H& x: D# o条件 )
3 c+ q- G4 Q2 E) F* n( W3.3  负载是接在变压器次级侧每一组整流后为直流的那一点,请参考下图,特别4 o3 x" Y0 c3 J* A1 d
  注意(+)端与(-)接地点位置(在OCP 电阻前.)/ ?, [& }6 Y1 e. p9 g+ o1 p

+ ?3 i# F! X0 b( W$ g3 } 3.3.1  加载方式:待测组Output voltage加Rated Load,另再从上图直流点(+)端加
* C7 a! B5 l% m$ L2 i2 D9 \' X3 k                             载测试至Power supply Shutdown or Damaged.                                
1 @' m6 S  A1 p' X% B5 T3.4 测试点选择变压器所有Winding皆需做此测试,若变压器的绕组只为内部信
- B1 h1 w; n7 @, g号使用,电流,电压较小,可视线路状况与UL讨论后 ,则可省略此winding测试.3 b* y! W, L, ~1 w" Z- z
3.5 加载后记录Input power, current and 待测组Output voltage, 加载current,待量测5 X$ T$ P% o: {. _
     温升稳定45min(稳定:定义温差为±1℃)后,再继续加载至Power supply
$ A. @* j) k$ B; a. l     Shutdown or Damaged,每一待测组至少要两段温升稳定才算完成此项测试.$ e; i7 {- x( ]" i" j7 f% R
3.6  测试时, 待测产品必须上下各覆盖一层纱布(桌面需加一电木板).
6 A2 @& g3 n! M5 V0 N3.7 选定温度待测点: 隔离组件; 隔离变压器之Coil和Photocoupler.
2 {, K# u2 O' a  T2 @9 f1 E% E/ e
" A8 R' _9 h$ n' g% O
% v: I2 @5 T: `9 G
2 k6 O: o  ?! ^% t9 x( V  g$ Z
4. Test Procedure :  + c& H' Q9 I) N: b$ k3 h8 e
      4.1 若有两组以上之直流输出时, 在待测组调至额定值之1.1倍, 其它组则保持定值如下(UL requirement 增加10-20%,接近保护点则增加10%): 例:
  D! b/ g& u5 g' W                  <Step1>: +5V/11A; +12V/5A; -12V/2A待温度稳定后, 再
2 c) O' q8 I: |/ R0 }         <Step2>: +5V/12.1A; +12V/5A; -12V/2A待温度稳定后, 再2 X8 i0 w" Z# u( B1 S% c7 `
         <Step3>: +5V/13.2A; +12V/5A; -12V/2A待温度稳定后,依此类推, 直至求得+5V电流有最终结果, 而后再测+12V或-12V依+5V之方式选定. / B& ~. E; \% W1 F
       4.2 然后将该组调回定值, 再换另外一组, 重复上述步骤.
4 n% U) M$ v+ z       4.3 Test Fixture负载线(or 加载连接线)不宜太长或过细,以避免影响实际测试值,尽量使用较短且较粗线径负载线,降低耗损.
1 X5 k5 _$ [0 V/ w- R/ y% @7 U
. b, {/ \; j# u0 M5. Warning :* ?! L* @  n0 _; z" v
   5.1 待测品必须从冷机开始测试.
$ P( g) r2 w- O5 X: j6 W. A; C" U   5.2 Transformer Abnormal Test完之后, 须作Electric Strength Test.
16#
发表于 2008-6-4 22:58 | 只看该作者
写的很清楚
17#
发表于 2008-6-7 17:40 | 只看该作者
一定是你的电源进入了过流保护了
18#
发表于 2008-8-13 22:28 | 只看该作者
引用第14楼lanbi于2008-05-26 19:59发表的  :) |+ d4 J# t! ?/ P
3. Test Conditions:0 I2 ?0 H/ ~! y1 r% U( E/ w2 e# _
3.1 I/P : 额定电压值(参照Heating Test 结果,取其温度最高条件下额定电压值- {1 n- [' Q5 n5 @8 a" N
做评估,例: 额定电压 100-240V, 测试电压为100 or 240V)
& P7 W5 s4 N9 ^) }. `3.2 O/P: Maximum Normal Load (The worst condition: 选择对测试组最worst % i/ ^0 {4 ?- i* r
条件 )+ y; r! M( T1 S8 D0 U/ t5 H
.......
这么详细,UL的工程师吧?呵呵~~
19#
发表于 2008-8-14 10:14 | 只看该作者
做变压器过载时,输出可接额定负载,待温度稳定后再从变压器(过整流管)两端加负载,一般用可调电阻,逐步加负载直到保护为止~~
20#
发表于 2008-8-29 09:09 | 只看该作者
有的状况下是产品出现过流保护,是因为电路的保护功能,这样做变压器过载就没啥意义了。