安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 猛龙不过江
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 压敏的使用

[复制链接]
11#
发表于 2010-11-14 19:32 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼zjjpretty于2010-09-01 10:56发表的  :2 Q5 S- i; U- [% j, V5 u
那么请教一下 压敏电阻(VDR )是基本绝缘,功能绝缘还有加强绝缘是怎么看的呢?
功能绝缘
12#
发表于 2010-12-5 21:59 | 只看该作者
学习了,
13#
发表于 2010-12-5 22:47 | 只看该作者
见过炸烂的压敏电阻,四个字“惨不忍睹”,加保险丝是必须的。见过有变频器产品将L、N分别接一只压敏与地相连(当然L与N之间也有一只),应该是危险的,但天津XX所也一样给合格报告,晕!还有很多高频通信用开关电源和电力直流电源,2kV的普通电容照样接地,真没法子,也许那几个检验机构牛。
8 ~* c. f4 `( ~另:有一种压敏电阻叫抗浪涌型,不知是否就是传说中的安规压敏电阻。
14#
发表于 2010-12-6 17:52 | 只看该作者
引用第12楼山炮于2010-12-05 22:47发表的  :
0 d, X) V: g. I" S; L9 B. p见过炸烂的压敏电阻,四个字“惨不忍睹”,加保险丝是必须的。见过有变频器产品将L、N分别接一只压敏与地相连(当然L与N之间也有一只),应该是危险的,但天津XX所也一样给合格报告,晕!还有很多高频通信用开关电源和电力直流电源,2kV的普通电容照样接地,真没法子,也许那几个检验机构牛。
2 E4 S+ \. i# J: |另:有一种压敏电阻叫抗浪涌型,不知是否就是传说中的安规压敏电阻。
9 I7 \# E: M; K. w3 y2 i
弱弱的问句,2kV的普通电容接地,与安规Y电容接地,差别是什么啊?
15#
发表于 2010-12-8 12:03 | 只看该作者
差了十万七千里。安规电容别瞧它250V,你的耐压仪还真的不一定能击穿它,而且稳定性好。普通电容,不管多少伏,故障试验都要短路,安规的不用试。
16#
发表于 2010-12-14 13:47 | 只看该作者
压敏要使用在保险丝后
% Z/ [. s, I$ O4 d: t& m1 N0 g60950里面压敏还要满足附录Q的要求. 6kv 3kA.的浪涌测试
, @0 y3 |0 T4 R: E8 x6 w( V; L/ LUL 官网上出现SPD-X(X=1,2,3)的都是满足Annex Q测试的。
17#
发表于 2010-12-14 14:02 | 只看该作者
听了大家的讨论真是受益颇多呀。
18#
发表于 2010-12-14 23:10 | 只看该作者
山炮同志,工业用的电力系统/大功率电源,变频器产品一般都会使用SPD(surge protection device) or VDR,而且VDR不仅使用在功能绝缘(L-N),还必须使用在基本绝缘(L1/L2/L3/N-PE),并通过gas tubing接地,起到防雷的作用.所以L/N与PE之间使用VDR是完全合理的,而且是产品防雷设计必须的.
3 W0 s5 [7 F/ i- Y% N5 I: q压敏电阻有很多种,可以使用在功能绝缘、基本绝缘,但是绝对不能用在双重绝缘或者加强绝缘.压敏电阻使用在一次电路时,必须符合IEC61051-2 or UL1449的要求,如果使用在二次电路,可以使用任何标准,如:UL497A.
19#
发表于 2011-1-3 09:37 | 只看该作者
是功能绝缘
20#
发表于 2011-1-3 10:02 | 只看该作者
現在一般產品在申請60950,1310這類認證時報備認證的壓敏電阻均只能接受"Type 3 SPD Application"的了,Type 1, 2 or other都將不再接受直接用於報備安規器件.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 03:39 , Processed in 0.068107 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表