有限公司提供:
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
! r" [6 F% w  w$ u0 `2 G. V5 v% _8 _当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准./ n$ o! a, [  V1 D$ e
本论坛上也可以看到好几个讨论贴.
* `, o; t$ A: f+ c8 k1 z! v3 F2 y! w1 O2 s, f7 Z
接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;
2 m, D- q8 G$ ~. |& ]( F现就针对接地问题做如下总结几点:9 h# K/ T; g2 u2 d) b, n
1,接地符合是不可少的,且不容易脱落,最好的办法就是模印上去.
+ g1 {7 G5 r2 _9 X) y4 t$ J2,功能单一,既然是接地也就是说其功能只能用做接地,不可用做其它连接;9 q) s! a5 }3 b$ |
3,要有防止意外松动的措施,最为常用的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上;
, W. t8 {* Y% x0 H8 r/ c4,接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;8 U0 U8 R% K3 F, D1 A2 M
5,地线要比L,N线长,标准上写的很清楚( z# F* }' u2 ^( }' m
6,如果电源连接方式为Y型连接,那么地线也必须使用同样的方式,比如闭口端子;, D. O6 P" ^# n9 Z5 F( N
7,防锈,防腐蚀;
) L4 s2 i, `1 A8,具有低电阻,不能超过0.1Ω;
9 A1 x- c: X7 @/ X5 N9,一个接地端子最好不要连接3个以上接地线;虽然标准没有规定.
( m5 Q2 L# M! J  \  X另外接地螺钉不可使用宽螺距螺钉,如果螺要再外面则必须使用特殊螺钉
' e3 y& g+ s. T, [7 h! w以上几点是在工作经验,以及与同事讨论得出结论,只可用作参考不具备权威性.
' A7 J3 L* P7 }3 _! U$ J如有不当之处可提出意见!
沙发
发表于 2007-9-24 21:02 | 只看该作者
接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;
3 j3 B8 K/ c/ Y' b# P1 K" N% t/ l* \1 L( h/ }+ \8 G
, |+ s! m$ O1 Q; Z. M5 u
其实我一直不是很明白:为什么一定得破漆呢?假如接地电阻符合要求,也还不行么?我个人一直认为机牙螺丝就已经能破漆层了,我也亲自去试过,接地测试也是可以的。
7 l: Y; ?: [0 X) h, v& S3 w9 M& P: y8 Z. S% ^: R
大家也发表下自己的意见,看看每个公司现在是怎么做的呢?
板凳
发表于 2007-9-27 09:11 | 只看该作者
引用第0楼clever于2007-09-24 19:24发表的 原创GB4706.1第27章中接地要求总结 :8 m* u% F+ t/ h
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
( b) C- `# N+ e: t) D2 a8 C* A3 v当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.
2 P, @4 c* j4 k) z" ~, [4 b' z本论坛上也可以看到好几个讨论贴.: C' b; g" y# J& u' w( {
3 f0 p8 c; d% o1 V  H3 E8 z4 R
接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;/ w. x3 G  N) T
.......

! o& h* G8 A2 v5 k/ ]总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。0 K4 u" u5 V9 _" a/ {
标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
地板
发表于 2007-9-27 11:36 | 只看该作者
引用第2楼wiltoncou于2007-09-27 09:11发表的  :
& ^6 _5 m4 Y0 P7 J- s% S/ W
/ @# h8 h9 x9 w7 e8 ^+ b  k5 M% W% T( @7 l( i, t1 d# Q
总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。
9 U' M( G, A3 w* o标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
5#
发表于 2007-9-27 11:55 | 只看该作者
引用第3楼hmj347于2007-09-27 11:36发表的  :9 m0 a7 j# f1 ~# b, n+ Q) ~+ j
/ w4 ]: O# Q3 y4 T& _
  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
版主总结得好,很实用的;楼主说得很清楚明白,L/N一定要短于接地线(有连接端子处必须如此操作加工电线),
6#
发表于 2008-9-5 22:53 | 只看该作者
再加一点,如果接地螺钉是用铜螺钉,那么不能与铝接触!
7#
发表于 2008-11-10 14:12 | 只看该作者
为什么接地螺钉要再外面则必须使用特殊螺钉
8#
发表于 2008-11-10 14:40 | 只看该作者
不用被普通工具打开。所以需要采用特殊螺丝。
9#
发表于 2008-11-10 19:57 | 只看该作者
接地没有规定有特殊螺钉,但如果电源线接地连接方式采用压接方式的,在外壳或拆卸电源线的地方必须使用Y连接方式,但标准上没有规定必须使用特殊螺钉
10#
发表于 2008-11-11 10:44 | 只看该作者
楼上说得很明白,Y连接方式有规定,但不表示不采用特殊螺丝来连接,同时有很多公司也是这么做的