安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: huan
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 接地和打高压

[复制链接]
11#
发表于 2007-9-28 21:51 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
那灯体应该是POLY的,不是五金
12#
发表于 2007-9-28 23:02 | 只看该作者
接地测试是没有问题的,即使电流是30A也没事啊,电压是12V左右.6 U8 l! H( v' U' B- a, i  I
高压测试时应该离手啦,我们公司曾经配过5000V的绝缘鞋子,可万一鞋子被钉子扎破怎么办啊!
13#
发表于 2007-10-7 16:40 | 只看该作者
引用第0楼huan于2007-09-08 12:21发表的 接地和打高压 :
+ ?, t. N; r' O( a: T请问在打高压和试接地时,可以碰灯具的金属部分吗?我有次去工厂,看到里面的员工在做一类灯具的HI-POT TEST  and earth continuity test 时,他们竟然用手握着正在测试的灯具的金属部分。我太意外了。要知道,打高压时电压是1500V,接地时电流也是大于10A 的啊。

. V6 R+ ?& Z+ o* L# U! I5 p: D3 i. i$ [
应该有以下几种可能的情况存在:2 C1 d9 i7 U4 m$ x& L; }2 r

5 z. c- A3 \. u6 A4 g2 U; i: f1、他手是拿着正在测试的金属部份,但高压枪头打在了L N端。这样子假如灯具本身是符合高压要求的,那他就不会触电,只不过是很危险的,说不定再测多几个就会跳起来了
1 r1 P# P( R6 i1 p+ z, z% a$ ~% c' C. j
2、他人体与大地完全隔离开来,那他也是不会有触电的危险的。。。。7 w0 T; {" Q' Y2 ~( f9 n; @

. B0 p5 l0 y( d$ w8 M6 s3、那就是本身测试是无效的,假动作或是测试仪器坏了或没有开。。。
14#
发表于 2007-10-7 16:49 | 只看该作者
可以判定:操作错误!
15#
发表于 2008-4-22 16:42 | 只看该作者
估计是没有打开仪器的! 6 @- V" t1 ^! B  y! `' c1 W: W
要不太凶险了!
16#
发表于 2008-5-26 15:56 | 只看该作者
太危险了,
7 a( E% t+ L3 \  s- E2 _灯身是不是塑胶,如果不是那员工真是太惊人了
17#
发表于 2008-5-26 16:13 | 只看该作者
打高压用手拿金属部份呀。真是高人呀。应该让他去央视的挑战节目中去。   [s:3]
18#
发表于 2008-5-26 16:49 | 只看该作者
引用第0楼huan于2007-09-08 12:21发表的 接地和打高压 :
! @. `* _, R3 e6 ?  ^4 x/ j* {请问在打高压和试接地时,可以碰灯具的金属部分吗?我有次去工厂,看到里面的员工在做一类灯具的HI-POT TEST  and earth continuity test 时,他们竟然用手握着正在测试的灯具的金属部分。我太意外了。要知道,打高压时电压是1500V,接地时电流也是大于10A 的啊。
手握灯具的金属部分打高压是很危险的动作,虽然脚下有绝缘垫的。我知道的,操作工人打高压时一般都会把自己的手离开灯具的金属部分的,所以手握灯具匆匆忙忙部分,可能是假动作或高压测试仪没有接通(启动测试开关)。接地电阻测试时,手可能会碰到的。但是没有太大问题的。[s:83][s:83]
19#
发表于 2008-5-26 17:10 | 只看该作者
打高压的时候如果手真正碰到灯具的金属部份,确实会触电,但不会有1500V那么多,电压相对会很低,最好还是不要去尝试,嘿嘿。接地测试,手碰到灯具金属部位是没有问题的,因为我试过,
20#
发表于 2008-5-26 18:00 | 只看该作者
打高压手肯定是不能碰金属部件的,特别是在带电体与外壳之下间时,那是相当危险的。再说,你这样子操作,给人家看见了,会说你的专业水平有问题,自然对你也会产生不信任。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 16:52 , Processed in 0.072064 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表