引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
" ?6 M. g* _ T' y* U0 P8 z. ?( T0 p. s8 ]' f6 a1 |$ }8 O
1 `) a- k' A- @" H$ s8 I) n这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:* V' ~% ^, r- x+ G$ l0 c: ^
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
& {( X S7 Z: h: s J0 m2 f/ g* c) r: Z8 C7 M% H: d/ D5 W
.......
' V" y3 Y$ U! [$ q' L$ U+ yIT系统接地阻抗约为1000ohm.- L( o1 d/ ~+ m- e# i
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
. q# A( R3 C4 s1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
1 B7 Z; L9 M* l d2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。0 g1 s, z- r) Y' S& \: |/ F I
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
& Y [, v- L6 U因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|