有限公司提供:
普通的PVC外被的电源线的耐温是多少?橡胶线的耐温是多少? 能否有专家帮忙回答一下.谢谢.
沙发
发表于 2008-12-2 11:39 | 只看该作者
楼主可能问的是PVC电源线的额定温度,' A1 {- L1 W! {' B' L
普通PVC电源线的额定温度70C、90C、105C等,
* L6 f: q# A; y具体要看楼主的电源线所采用的标准。
板凳
发表于 2008-12-3 16:57 | 只看该作者
受教
地板
发表于 2008-12-3 17:02 | 只看该作者
没有错,我们提出的问题很多时候之所以不能回答,就是因为问题问得太广.电源线分很多国家标准,那么你想问的电线是那个国家的以及电线的型号是什么.只有定义了这个问题.我们讨论才有意义.
5#
发表于 2008-12-4 07:41 | 只看该作者
LZ问的肯定是国标的了,美标的印很清楚。9 d, i) q' i6 h! J3 x, M
国标电源线普通的pvc工作温度是不高于70度,橡胶的是60度。
5 }! J: G9 F, t, k( p但短时内可耐多少度?9 i! P; Q! s' s* ?; ?  c  S
低温又可耐多少?
6#
发表于 2008-12-4 08:20 | 只看该作者
UL还有60度的PVC
7#
 楼主| 发表于 2008-12-4 20:15 | 只看该作者
报歉,忘了说明,是国标的电源线,在做取暖器的时候,有同事问道,高温线最高能耐多少度,普通的PVC线又能耐到多少度.,因为我对电线也不是很懂,所以上来请教大侠了.
8#
发表于 2008-12-6 19:21 | 只看该作者
高温线指的是什么样的高温线?铁氟龙的可耐250度哦!
9#
发表于 2009-1-15 16:07 | 只看该作者
印象中,在澳标软线标准中,90C的就称为高温线了.
10#
发表于 2009-1-16 11:49 | 只看该作者
UL758中,PVC的耐热等级可以分为60、80、90、105℃* o0 F& O0 R; [. N4 j) K8 b& c! M' v" N8 c) s
GB中,通常的耐热等级分为60、70、90℃
' d0 x/ C5 B. L/ DJIS标准中,可以分为60、75、90、105℃
6 `& L6 X. _* o" ~- ~4 P低温情况下,多数协会成品标准一般为:保存温度-20℃,使用温度-10℃- V3 ]0 A/ {7 n% ^8 E( V* Z8 L
UL62中为-40℃。6 P' l- |& G5 @
以上是PVC的范畴。
$ G% I& H) d, z3 H6 B1 V而其他特种材料可以达到125、150、180、200、250℃
: ^/ A) G2 D5 {; r: E! R低温可以达到-80℃