发表于 2007-7-30 21:04 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :
' Y  D( A6 C' Q" R+ ^" [" v& W! n3 W

$ [0 ~5 N4 ^/ N8 K  v一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;7 W: P1 z5 g4 f7 x
我们采用的就是60950;1 K2 W: I, G& L* e6 V5 J6 P
欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;

/ x- |- L6 b! k, q2 {也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
' Y8 H, D  D2 d+ r! E( e对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
9 S+ L6 e2 g  v! G2 {1 f  W/ J5 M  H+ Q
“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
22#
发表于 2007-7-31 09:08 | 只看该作者
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :5 U9 g6 t, T0 U* Y; S/ D
" S" k# c0 I  b$ ~, G& A2 j

0 S  B/ j4 W" F) r/ D) B& J也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师* u7 R7 A; a! j% _. j. m% @
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!+ V' V" ^5 ?/ h4 ?

, U* r; B+ w: K$ c' s.......
; }6 o' F! ~5 |
* m# d: @+ V2 r
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
23#
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 只看该作者
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :9 |: M: J7 x  g0 {: p
" F( ^, y- M  L! y6 }

! l; ?: D# {9 j$ X
' C7 U) i& Q  c; w! {6 h我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
) y- J4 \' ~- ~5 W. Y
一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
24#
发表于 2007-8-1 09:31 | 只看该作者
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
25#
发表于 2007-8-9 01:41 | 只看该作者
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
, d$ m; d. f6 N) g: k& s( R& l. g/ i# K5 b$ x3 K, E/ N( |& S* Y0 j
# a; {3 {$ k$ q8 A
' I% J  V' s2 B$ q& i
4 n# v. o% G0 M
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。3 T; ~! s% `+ `! o5 [5 o: a4 Z
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。' z9 `" [) g1 b0 u
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。8 W  b5 U& \' B) E; j$ F
温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。
2 ]+ @9 T, {& ^* l4 L) ~想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
26#
发表于 2007-8-9 14:46 | 只看该作者
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :
4 V* C$ j# n8 W) a4 X3 _. Y4 ^0 D
# F8 z1 N3 i  G( G, K; r/ h; z* W( z$ S( }) f# W, G
4 _; L5 K- J! e1 ^8 [! k! D做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
$ K  [- K* j/ n9 j8 _! v由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
* k; N# K: u) D- l2 d& p2 d( X.......

) d( n% s! g1 |# v" n* T/ P  x9 G" R* {. R% P0 @. v1 C' X
说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
27#
发表于 2007-8-9 14:47 | 只看该作者
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
28#
发表于 2007-8-9 18:04 | 只看该作者
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
29#
发表于 2007-8-10 17:06 | 只看该作者
好贴,学习了,谢谢
30#
发表于 2007-8-11 13:46 | 只看该作者
多考虑几点“
3 \+ }3 \& q2 k% S3 g
0 B/ M9 r' z" k( t电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
" e( i/ i4 y+ ^6 S& L; a0 Ufeedback防护;
) @- v7 x/ r2 T5 m: z9 [警告标示;
) t# x; U5 k0 C2 M$ T铅酸电池的氢气聚集;
: S+ w6 s/ ^+ ^, [& [& ?( K( p# _. I: _
其他和电源一样,无非功率大点,个头大点