国标插座:# q8 t! @* b- p. W
家用电器GB2099.1 17标准要求:额定电压130V及以下的:1250V;
9 @8 C' Z. k, z0 R5 S' U* ?0 h 额定电压130V以上的2000V;* C8 c- ]9 v7 u' b8 N% ~3 \
正弦波形,频率为50HZ的电压1MIN;
. }9 G( r; G$ G; g7 r2 D* f在工厂检验作业指导书中有"电气强度的例行实验时间太长,建议缩短时间,增加电压或按实施细则"
$ E9 } B/ L$ F( W' o& ZIEC60884-1 规定:
* l% V* Y: ]1 W1 d/ f在电源末端(即插头)上施加以下电压至少2 秒进行试验: , J! d& N5 q5 s# e
—对额定电压小于等于130V 的电气附件,1250V ±10% ; " d) [: n( y: p4 m6 N
—对额定电压大于130V 的电气附件,2000V ±10% ;
( {* N8 h+ w! y注1 :如试验装置上有自动计时器,2 秒可降至不少于1 秒。
3 A8 _/ {+ t1 Z对所有电压,进行峰值为4kV 的1.2/50us 波形的脉冲电压,间隔不少于1s :
6 b* g: y: j" f% O9 L; l在相线和地线之间, 5 l; X- G+ Q4 D; v0 @
在中线和地线之间。 8 h1 f, K% b, L; |$ z) j
一般工厂都是内压2500V/1S ;外压4000V/1S$ w5 O' ]: r% W" R$ z7 c T/ p
目前所有的插头插头标准,都没有规定所谓的泄漏电流。唯一的判定就
+ T: q+ |3 E: b p; t! ~# x是“击穿或闪络”。在“名词术语”里面我们已经解释了什么叫击穿和闪络。
! [4 e, X( m# I5 h$ a. b" O从其定义上来看,这已经不是毫安级别的电流,而是就绝缘材料已经不能限 4 {6 B& @& y3 n; e/ ^9 r7 k1 o2 k% r
制电流,彻底损坏了。所以耐压机设定的电流,其实并无标准的依据,只是 1 R0 c: f0 ?- t+ m: G, O
行业中的习惯规定或客户的要求而已。对于插头电源线,由于要搭配不同型 " R% `1 w$ }: p Q. f
号、材质、长度的电线,所以抛开插头本身的原因,电线在高压下的泄漏电
$ M1 n. U# B9 p& q流也不可小看,甚至远大于插头本身的泄漏电流。所以极间电流的设定完全 7 ?. w/ j, E- V8 F+ V' j
可以按照实际情况自行规定。即使有些产品已经认为是不良的,也建议不一 / a8 m: D7 ^$ ^$ _1 P- e6 z
定非要报废,而是再换用较大的泄漏电流档位确认一下。至于外被耐压的电
: F( j$ k$ o9 P/ y& y流,由于只是检查插头本身是否漏电,所以和电线几乎没有关系,故这个电
9 V& V* T% K) a, ?流不应过多的变化,建议不要超过1mA(如果过大,则由于导电海绵本身导 3 l% t! `7 r2 `
电不佳,电阻过大时,即使已经漏电,也可能因泄漏电流达不到报警电流, ' ~! Q8 ~ P0 }3 I; L
造成耐压机并不警报)。值得注意的是,由于极间耐压测试时有充电的现象, 7 V) V9 N; q. h, l) w8 |1 K, C$ {
故刚施加电压时电流会比较大,但稳定后电流会逐渐减小(除非绝缘本身不 $ ~3 Z$ |/ d0 a+ E5 T; G4 N2 k
能承受电压)。所以遇到这种情况,应该逐渐升高电压,详加研究,而不能武 , l+ H6 [- U1 \4 H7 W" A' }* G
断的判定已经击穿。 4 [# i) l* P) [) p3 h3 H
( {8 I% ?0 X0 l8 Z2 V& @- J
; O; s4 @7 j" H( B
漏电流一般为0.5MA; |
|