安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 921|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[CE认证] 关于耐压测试,高阻抗绝缘电阻是否需要断开?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-3-10 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
耐压中,保护阻抗是不是需要断开?我看很多标准说应该被断开。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2023-3-13 09:03 | 只看该作者
不同的法規有不同的目的
# {8 }) r( l4 N" ^! R4 J如果 60950 跟 62368 裡面 沒寫 沒要求
5 Y+ s" \# y+ |( \6 S- C何必執著?

点评

不是执着不执着的问题,因为市面很多因为保护阻抗这个导致耐压不过  详情 回复 发表于 2023-3-14 13:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2023-3-14 13:37 | 只看该作者
rocknan 发表于 2023-3-13 09:03
6 v" ]/ a3 j# ~6 U2 }( B+ H不同的法規有不同的目的
" Q# t9 X: b0 c+ l9 e/ r6 L+ ^- _- W如果 60950 跟 62368 裡面 沒寫 沒要求. `# y: ^$ B8 \& {& M7 h; Z0 L1 K
何必執著?

' v) V5 ^* l5 N% S/ f+ K1 g! z( v  Q不是执着不执着的问题,因为市面很多因为保护阻抗这个导致耐压不过
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2023-3-21 14:16 | 只看该作者
泄放电阻不需要,防雷器件如果会动作,耐压时可以去除。

点评

高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。  详情 回复 发表于 2023-3-22 16:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:32 | 只看该作者
c00110758 发表于 2023-3-21 14:16+ k- D! z8 `& V: G8 K0 L
泄放电阻不需要,防雷器件如果会动作,耐压时可以去除。
- \. E2 m7 V/ N
高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。

点评

看错了,跨绝缘的电阻器没则么接触过,可以看看62368 G.10,貌似要求很多的。  详情 回复 发表于 2023-3-30 15:52
如果满足高阻抗绝缘,那介电强度还不能过吗,R1-R4几兆的阻值?  详情 回复 发表于 2023-3-23 13:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-3-23 13:32 | 只看该作者
linptech 发表于 2023-3-22 16:32" @4 V9 ]5 f/ H! b8 g
高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。

, C, L: K; ^3 s, A2 o! J* h如果满足高阻抗绝缘,那介电强度还不能过吗,R1-R4几兆的阻值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2023-3-23 13:52 | 只看该作者
您这个R1-R4大概率不属于保护阻抗。本论坛中《[IEC标准产品]保护阻抗的具体作用》的主题可能帮助得到您
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2023-3-25 10:45 | 只看该作者
60335标准13.1章节里面写的是要断开保护阻抗呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2023-3-30 15:52 | 只看该作者
linptech 发表于 2023-3-22 16:323 H# D* }9 _0 c2 v! ?
高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。
* j/ z$ x* M0 ?% G& {
看错了,跨绝缘的电阻器没则么接触过,可以看看62368 G.10,貌似要求很多的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2023-3-30 17:10 | 只看该作者
如果測試耐壓不過的話 是可以斷開電阻 再測試的

点评

对的,是可以允许被断开,我跟莱茵探讨过,是可以的  详情 回复 发表于 2023-3-31 16:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 00:19 , Processed in 0.119373 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表