安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1365|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[CCC认证] 继电器能用于桥接强落电之间吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-20 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题 家电4706的CCC认证中 ,继电器能跨接与强弱电之间吗? 如果可以是否需要使用满足加强绝缘的继电器?????????
+ u+ v0 \  w( H' P6 m$ R" x: LPS:CQC的继电器证书里没有写明满足什么绝缘  T6 |& F/ x5 g
沙发
发表于 2018-6-21 07:53 | 只看该作者
CQC的继电器证书里没有写明满足什么绝缘的话,只能自己追加实施相关的试验了
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-6-26 14:16 | 只看该作者
加强绝缘可以有

点评

这种继电器触点开距是否考虑,通常触点开距只有1mm,这种状况下是不是污染等级按照1级污染考虑  详情 回复 发表于 2023-6-26 09:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-6-26 14:43 | 只看该作者
加强绝缘的继电器有很多啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-6-27 16:19 | 只看该作者
次级可触及的话,就算耐压可以过,距离够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-6-26 09:02 | 只看该作者
town21 发表于 2018-6-26 14:16; G6 N, O2 M9 i7 ~
加强绝缘可以有
/ O; T* I: z8 u' U
这种继电器触点开距是否考虑,通常触点开距只有1mm,这种状况下是不是污染等级按照1级污染考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2023-6-26 10:34 | 只看该作者
继电器能作为安全隔离器件,关键要看继电器的结构(拆开看,量距离 打耐压)
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2023-6-26 10:54 | 只看该作者
继电器作为隔离的很多的,拆开继电器,查看弱电和强电端之间的距离等来评估
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2023-7-7 09:05 | 只看该作者
有满足加强绝缘的继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 00:33 , Processed in 0.143613 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表