接地的可靠性要从定性和定量两方面看。
% U- i; t) [( [% D8 i! M定量检查,就是测试接地电阻。这有具体方法和量值,容易做,也容易判断。$ M0 ?: {) Z" ?# @2 j4 b C
定性分析要复杂一些,需要经验和对标准更深的理解和一些机械结构方面的知识。如前面讨论有人提到的金属外壳带防护涂层,螺纹连接特别是自攻螺钉做接地是否可靠?这些问题需要对具体结构进行分析,不能一概而论。提醒注意的是,这里(对IEC60335或GB4706)不仅要看“接地措施”,还要认真研究“螺钉和连接”一章,该章对什么是可靠连接有具体要求和说明。
9 R; d: S& I3 F! W; D/ j" J+ o
1 Q, F: o2 C( Y& ~+ K( D从楼主给出的图看,如果螺钉和外壳本身也是罗纹连接,接地应该是可靠的;即便外壳内部有防护涂层。
. ?. T x, [% c5 O' x# U0 z0 F如果外壳上是过孔,而又没有中间的齿型垫圈的话,外壳有防护涂层,连接不能算可靠的。
4 R8 [. f6 g+ [( p" o/ F# m4 y外壳上是过孔,但紧靠外壳有齿型垫圈,又要看垫圈与涂层的具体情况了,但通常是可以做可靠连接的;尤其像楼主这样的结构,还带有止动螺母。
( c" }& v5 Q) g& M" i' p$ L, O
8 } r1 q5 o9 A至于有朋友提到的自攻螺钉,人家判你不合格,请对照一下28章(GB4706,如果适用话;其它产品相信也会有相应条款),看是否符合使用条件。 |
|