[UL认证] 求高手解说下NFPA 70的线缆选择问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-14 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
比如已知产品的输出电流为1440A,那么根据NFPA 70的标准,应该怎么选取线缆,选取多粗多少根的电缆才符合要求?在选择电缆是需要考虑哪些条件,最好能举例说明下。
. Z0 h! F0 U( ]0 B, V& {- G  K! J& E9 ]
沙发
发表于 2016-7-21 23:38 | 只看该作者
楼主所说的电流只能计算出大概的线径,NFPA中对电缆的选择,还包括使用区域。建议先查看NFPA 70的适用范围,然后再在NFPA 70中确定适用的电缆类型。但这个选择是指电工范围。7 C, j! o8 p) f7 m) q7 k

, L: u- c8 H+ G! g! G$ g  J& f产品的电缆类型,应该由成品的安规标准确定,建议查一下产品自身对应的标准。另外,安规产品对导线都要求有可靠的持续载流能力,楼主的电流这么大,要仔细计算一下。看产品标准,如果没有,看对应线缆的标准或者NFPA 70里应该可以。# X4 t3 O) L( J- \5 K! L
& G; n6 A+ m/ S7 D2 X+ M6 n0 _, E

点评

条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。 能否举例说明下,你们是什么产品?  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:23 | 只看该作者
passagere 发表于 2016-7-21 23:38
* `. a" e! V# ]+ ~  h; l9 o0 }楼主所说的电流只能计算出大概的线径,NFPA中对电缆的选择,还包括使用区域。建议先查看NFPA 70的适用范围, ...

+ I" h- [8 q9 c# s! P. K条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。
8 |) \5 C, i$ y; n# r能否举例说明下,你们是什么产品?" L9 C* T) e  c3 A. s, G

点评

电流乘以1.25即可  详情 回复 发表于 2016-7-28 16:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-7-26 18:04 | 只看该作者
我接触较多是灯具和适配器。NEC里已经有线径计算方式了,看看对应的章节和产品本身章节就可以了。另,如果不是擅长英语,其实看这些标准也是有技巧的,要多花点时间,另保持信心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-7-28 16:26 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2016-7-26 15:23
1 x7 C$ V5 n  F7 M+ l- U" z  I0 i条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。4 N1 O+ H: c1 l. N% R3 ]
...

5 d. v3 M: g7 E: u; }7 k3 W电流乘以1.25即可

点评

完全没有那么简单,NEC规定太多,不是那么粗鲁就可以解决的。  详情 回复 发表于 2016-8-1 12:10
那是否需要考虑温度降额系数,要不要考虑线缆数量,等等!  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-7-29 09:28 | 只看该作者
8 ]' q) a0 s$ A6 I6 w
是否需要考虑table 310.15(B)(3)(a),还有温度降额等。) Q1 J1 h) b1 }4 \( x

: V, U( w6 _0 Y1 n% g8 ]% Q0 ~) g, k2 t5 n: j& a! P

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-7-29 09:30 | 只看该作者
海之未央 发表于 2016-7-28 16:26 # u* E+ Z* I& F3 _" H6 R  r; K: ~& ]# ]
电流乘以1.25即可

, _" O; W6 i. a3 _3 U8 c. g那是否需要考虑温度降额系数,要不要考虑线缆数量,等等!

点评

温度系数要考虑,乘以1.25仅仅是常温,,,我做PV产品的时候,貌似UL给我选型要求就是按照1.25乘上即可。 但是其实是还要考虑产品最高温下的温度系数,这个在NFPA70里有定义。  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-7-29 10:34 | 只看该作者
表里说了:载流导线(火线+零线)数量小于4就不需要。最常见的就是120/240V标称电压,如果输入电压是这个,就不需要。
  v4 d) T8 K: v! m: o+ X2 R
9 i' J. N! B% y2 t; r6 _1 ?! R+ y建议自己仔细看标准。2 R0 S. r# n0 l- d5 a
0 h0 O7 b! Z1 {: h: T7 D& |

点评

做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只有40%的载流量了,如果再考虑温度系数,1.25倍余量等等问题,那么本来我只有1400A的电流,这样算下来我要配置  详情 回复 发表于 2016-7-29 13:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-7-29 13:33 | 只看该作者
passagere 发表于 2016-7-29 10:34
+ y+ L0 L# I0 c) N1 O" d表里说了:载流导线(火线+零线)数量小于4就不需要。最常见的就是120/240V标称电压,如果输入电压是这个, ...
, M* i  v) p, X1 F6 x& O2 _  `1 n
做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只有40%的载流量了,如果再考虑温度系数,1.25倍余量等等问题,那么本来我只有1400A的电流,这样算下来我要配置的线缆得能过七八千A电流才行,这个太夸张了吧。/ S( d4 _3 ^7 j; T! z: j# q
所以我搞不清楚要不要考虑这么多的条件,比如上面的表格,什么时候要考虑,难道是只要电缆数超过4跟就得考虑吗?

点评

同属于一根cable或者树根cable捆绑在一起,在需要算芯线的总数  详情 回复 发表于 2016-7-29 15:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-7-29 15:51 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2016-7-29 13:33
! K2 U8 s" u* U. l/ ^! k5 e做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只 ...

: ]3 ^+ Y8 [# H0 h同属于一根cable或者树根cable捆绑在一起,在需要算芯线的总数
回复 支持 反对