安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: lanfeiyuner
打印 上一主题 下一主题

[线缆测试] 关于电缆的最高允许温度

[复制链接]
11#
发表于 2016-4-14 11:26 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 547109 于 2016-4-14 11:28 编辑
+ q; v4 d( x/ |5 T- G' i% \, Q; G; t2 z) G! s) O! R
RHW-2是UL 44里面的一个型号,任何一个型号在标准中自然都会有额定等级、结构规格、性能参数和用途等规定,如果想用更高的等级,可以更换其它型号。

点评

那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2016-4-18 09:11 | 只看该作者
547109 发表于 2016-4-14 11:26 / j$ [) k) ^: h4 X  Q9 ^$ ]# Q
RHW-2是UL 44里面的一个型号,任何一个型号在标准中自然都会有额定等级、结构规格、性能参数和用途等规定, ...

: e% [4 A% E" q$ K那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?

点评

不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?像UL 4703 里面的光伏线,可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?如果算,那温度肯定会有比  详情 回复 发表于 2016-4-18 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2016-4-18 16:08 | 只看该作者
不知道除了电压,载流量和温度以外,还有其它什么要求?像UL 758、UL 4703里面有很多与这个相同材料的型号,额定温度比这个高,电压和截面也能满足这个要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2016-4-18 16:21 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2016-4-18 09:11 * z, j; r8 I; N* A
那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?
" T9 W- b% T" s& z, u) y- p  T

: V" A& }1 f& E) f& S6 `不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?像UL 4703 里面的光伏线,也可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?如果算,那温度肯定会有比90度高的。

点评

请问下4703认证的有多高温度?  详情 回复 发表于 2016-4-18 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2016-4-18 16:59 | 只看该作者
547109 发表于 2016-4-18 16:21
/ A" q7 _9 t( _7 J5 v5 x) c不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种 ...

: r, }0 y1 q7 k4 B* h请问下4703认证的有多高温度?

点评

7.2 Thermoset insulation and jacket (90, 105, 125, or 150°C dry and 90°C wet, 600, 1000, or 2000 volts)  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-4-18 17:10 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2016-4-18 16:59
2 H& m& z: l+ g2 k请问下4703认证的有多高温度?

6 a" a: G. U. n2 j  o  ^  F* R1 q7.2 Thermoset insulation and jacket (90, 105, 125, or 150°C dry and 90°C wet, 600, 1000, or 2000* P. v& y6 D* A1 H9 x( L  |% s& B
volts)
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-4-26 12:32 | 只看该作者
125℃,150℃都有,超过150℃的就少了,就不一定能满足RoHS要求了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 06:14 , Processed in 0.072243 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表