[综合话题] 关于接地,配电系统---求指教

[复制链接]
11#
发表于 2015-7-17 11:27 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

点评

上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:40 | 只看该作者
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-17 11:41 编辑
' W7 h0 o5 u& D
305634483 发表于 2015-7-17 11:25 9 k5 m2 ]+ N* }1 p9 r
TN-C一般用在三相负载平衡的工业企业,: A: h8 q2 j9 a5 k& I1 f: U/ [
TN-S一般用在一般民用建筑及施工现场, F4 y' c9 M/ W8 \5 h* o2 F- ]1 }; _
TN-C-S在民用建筑广泛应用
5 l" u4 ~' N3 |0 T1 I0 h

3 H5 e4 X) {+ ?! V2 ]6 i! e感谢指点,所以说一般我们家用的大部分都是TN-C-S对吧,建筑内是由接地排的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:44 | 只看该作者
18676719430 发表于 2015-7-17 11:24
% x1 T- y8 {/ [这个就是TN-S系统啊。( _8 Q) B- v* ]1 i6 B9 B" T" @
但是为什么标准里面TN-S示列里面会有你说的三角接法(下图),图片中的上图和下图 ...

  @- h7 D; s$ A& k; N 下面那个图我都没找到零线,应该L3才是零线吧,L1,L2应该都是火线才对,可是设备居然连了两根火线,所以我才觉得这个图是不是错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:47 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-7-17 11:27 ) K. b6 t$ U7 p- T( a
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

% m, j* o; @" [3 R* H上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-7-17 13:24 | 只看该作者
本帖最后由 305634483 于 2015-7-17 13:45 编辑
3 d8 O3 m. e* X( R% s, z3 l+ Y' p: _. c8 f; C
两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
7 Q; M: Z' \: e$ o  r
9 v: J9 u' I+ R$ p9 U1 [

点评

晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地 而第二个图标准中也写了是相线接地... 相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:09 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-7-17 13:24 $ R9 l5 `. U. p2 J" K9 r; l+ N" |
两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
) n* v$ {- l! \7 u* W8 x
晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地1 u9 j' ^4 x! ~$ _
而第二个图标准中也写了是相线接地...; V4 y; \% k" p5 P1 b1 m
相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?

点评

下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-7-17 15:21 | 只看该作者
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
7 N7 X+ \6 s- Z+ m这图没问题

点评

你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝缘要求更高,相对单项设备(一火一零)更危险,毕竟两相对地都是380V  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:22
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2015-7-17 15:39 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-17 15:21 ( z; F! \& s+ ^% h1 t) P3 H
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
* y% Z1 e: n' m/ m这图没问题

& m0 _" m$ B( d1 \第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220
2 C, W4 O" l5 N9 }  S' S; j

点评

三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2015-7-17 15:56 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-17 15:39
  G. e* u8 K  l第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220
2 u5 `, W6 B2 g1 _/ M
三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V* R' X  P, b* p  U# J" e

点评

对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2015-7-17 16:02 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-17 15:56
& w0 u0 n9 {" o# K' I8 A三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V

7 ?. W6 V1 H+ ?6 i; Z对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?

点评

不需要零线。  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规