shouma25 发表于 2015-7-15 14:07
0 R% k: y w) J( P0 n8 l' y c扯到工作电压多了,很多不但无脑类别2,本丝倒想问问,有几个能回答4个类别分别是什么?
4 X7 O3 G- Y6 n. Q* }' |' H4 G然后举例,A产品使 ...
7 Q5 \# p; x2 o/ y- T看你老被打脸,我就来回答下你的问题
( a& s9 q4 W: @- q2 B0 r( z首先,要理解过电压类别的概念,标准中有提到,它偏向于一个概率上的统计,而并非实际产生的过电压* G& \: e" i x: o
其次,过电压类别适用于直接由电网电源供电的设备,非由电网电源供电的设备的过电压有其他方法判定,不适用于过电压类别
& k: A, K; t8 X9 m" x- u过电压类别I主要指那些连接到对电网电源做过过压保护的电路,能够限制电路中的瞬态过压在较低水平3 n" t8 }% T2 Y3 @) s# _
举例就是使用稳压电源的电冰箱,但前提是说明书中或设备上有说明必须连接至稳压电源
. r# g1 w2 f9 H3 y* `/ ]5 m7 X$ J过电压类别II主要是指由固定配电装置供电的设备,比如由墙壁中的插座供电 h( r; Q9 M3 W: v! [/ o
大部分家用电器,照明灯具就属于过压类别II
1 k! i6 {9 k5 Q4 \8 t/ _过压类别III主要是说配电系统中的设备和有特殊要求的设备% Q/ N2 L4 K- Q# p" M
距离就是家里用的各种开关,插座开关,电灯开关等% m0 e/ ^- R7 _" Z
过电压类别VI主要指配电装置电源端或者说进线端的设备
3 v* r Y2 w, W0 C比如电表以及前级的过流保护装置& b/ w! E3 Q) x- J5 g* I
其实标准中可以再进行细化,比如连接至架空线路的设备属于IV,电线经过电表和初级的保护后面永久连接的设备属于III,经过输出插座供电的负载设备属于II,由将电网电源优化或做过适当保护后的电源供电的属于I等,当然这貌似是丝丝最拿手的啦,就不班门弄斧啦
( J; T7 B8 p2 z7 m; \" X至于你列举的ABC
& j) Z* _1 r% g3 { i5 LA可以看作类别I,但必须有说明不可直接连接至电网,或者必须由稳压电源供电
, I* u6 P7 v$ y% @7 M9 c# ]" TB不直接连接电网,而且已经转换为安全电压,因此不属于过电压类别范畴% b X; P8 o W/ J& ^
C要看你怎么工作了,如果是电池供电当然可以无视,而且额定值为安全电压,当然也不属于过电压类别范畴
z" |$ L$ j& _. F H1 x如果因为过电压引发危险,那也是用户的责任或者说用户采购的电源供应商责任,跟我的产品无关额" J a8 [2 f$ G4 t- v# W
就像我买个MP3不带充电器只有数据线,那我充电的时候被电了当然不会去找MP3供应商啦 |
|