shouma25 发表于 2015-7-8 22:22
& ^) ~2 w( h! p0 A- b3 V+ K本丝给出负分的理由:
& {8 _2 m \) O评分那里字数不够,没有写全:本丝可以容忍错误的理解(谁能保证对错呢?)* l7 F- S1 O9 W+ g2 z; k+ H( o6 K
但是错 ... , A9 ]1 J0 |5 P4 M
你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是流經接地迴路. 大多安規標準要求該接地迴路的阻值必須低於0.1歐姆, 靠的是人體與這麼低的阻值並聯後, 分流到人體的電流量還在接受範圍內. 可是, 這項安全機制僅作用在當人員碰觸到"有接地"的部位, 如果人員真的碰觸到Class I內部未接地的帶電體, 依然會受承受電擊的危險. 1 R! `6 n8 M* X, s5 P: n$ @1 s
. P. x: C! T! k. `: F
同理, SELV二次迴路中某一點接地後, 僅能確保該點是0電位, 迴路中其他地方依然會有電壓, 這電壓可是扎扎實實打在人體上, 產生的電流完全沒有接地迴路可以分流.5 |/ J( g% o# f
7 _! n0 g, {; \0 H別說沒有數據, IEC 60479-1裡有一大堆人體電阻數據讓你參考, 拿Table 1來看, 通25 V ac時, 有50%的人在皮膚是乾燥狀態下, 其人體電阻量測值小於3250歐姆; table 2 在潮濕狀態下, 50%的人其人體電阻量測值小於2175歐姆; 來到table 3, 在碰觸到鹽水的情況下, 50%的人其人體電阻量測值小於1300歐姆.
. x" H7 e) X5 g) G. N簡單用歐姆定律計算, 光是在乾燥狀態下, 對3250歐姆的電阻通以25 V ac, 就會產生7.7 mA的電流, 這樣的電流一開始會讓肌肉收縮, 如果時間長一些, 則會讓人體產生強烈的肌肉收縮, 呼吸困難.% y7 g+ f% G* S p" K1 x
6 z* }0 U( L R0 c, {) x此本安規標準明明白白地要求SELV二次側不能接地, 如果沒有辦法做到這點, 那就真的是靠幻想來認為自己的產品符合安規了.5 N ], Q, {6 `2 p3 ~
0 i) c1 H* p; `$ A% ~2 V: R我同意你說的: 错误的幻想或者思考。不能容忍。 |
评分
-