 楼主| 发表于 2015-1-29 11:58 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
momus 发表于 2015-1-29 10:57
9 ?' n7 g* a* s2 u% k/ @2 S, [我有一张培训资料的图供参考
4 F' x3 J" w+ q& a$ h" z6 g
这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为42。其直径为0.0145mm,我算出他截面积是0.956mm2,为什么比他标的多出来这么多,以往我碰到的情况都是比标的小,这次比标的大,这样行不行啊?

点评

規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2. 建議按照 GB 5023.3 標準的 2.1 章節來判斷.  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:19 | 只看该作者
momus 发表于 2015-1-29 10:57 * W( ^% N) Q1 N+ F
我有一张培训资料的图供参考

8 Q) w( h7 ~4 Q$ ?; O我在网上找到了一个电源线截面积允许偏差的一个表格,但是看不懂,想截图给你看看,但是我图片不能上传,连接也不能发,
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-1-29 12:29 | 只看该作者
本帖最后由 sc8chen 于 2015-1-29 14:16 编辑   d1 r9 w# B2 X) @3 |
718826712 发表于 2015-1-29 11:58
8 v! a2 _0 V/ |2 w, u3 x这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为4 ...
0 B5 b8 Z( d. H! d5 K
6 ]2 w+ L) \5 B! w9 n: }
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
' D' L) e7 H" g4 ~$ V. f+ N* u5 c* h; `9 `
建議按照 GB 5023.2 標準的 2.1 章節來判斷.8 H( {# ^# y6 z$ ?

) P9 U+ @( c9 h# A/ n

点评

没有看到提到了截面积的,  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:21
说实话,我看了,还是不懂!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:16
是我弄错了,少了个平方!!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:55 | 只看该作者
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29
$ N6 l/ I& h/ F! V! s6 O% a規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
' u# ~# B- H) d, G7 x6 s% s
( I$ {( o. U0 `0 A9 t* }: Y% d  o建議按照 GB  ...
+ y6 V) Q2 d! \) ?  k
是我弄错了,少了个平方!!!!!

点评

哈哈!!!我也没注意  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-1-29 13:02 | 只看该作者
718826712 发表于 2015-1-29 12:55
; o2 y8 |' G$ i' W2 i是我弄错了,少了个平方!!!!!

0 T: I/ t, h7 G0 ]" u$ j$ U/ D9 `哈哈!!!我也没注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:16 | 只看该作者
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 * `: i( k( H* Q( U6 h- l4 {# ^' Q7 q
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.& p/ k6 j: I# k

! j3 r3 U: {  J% S建議按照 GB  ...

& g3 u- B8 @9 K2 p说实话,我看了,还是不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:21 | 只看该作者
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 3 L; G9 C" s  P; N0 V" S' ?2 y% N
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
) q, f% g: a3 b3 Z7 S8 p: \5 P- P1 g* n7 v; F2 v
建議按照 GB  ...
) P; h- b* K& L' ~  Y" D0 ~
没有看到提到了截面积的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-1-29 13:46 | 只看该作者
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦

点评

哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:55 | 只看该作者
马蹄 发表于 2015-1-29 13:46 6 x' l( \& W  T0 ~; j$ l8 f0 e
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦
- Y$ p$ G0 g. R" u2 t* ?( X
哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2015-1-29 14:34 | 只看该作者
電線導體的測試在 5023.5 只有要求做導體電阻,而 GB 5023.2 是導體電阻的測試方法,並沒有對導體面積有任何的要求.
( ]$ L6 G* ?  b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

我就像知道电线标的截面积和实际测出来的怎么差这么多,这样有没有事!难道要去量他的电阻才行吗?可是我只有个千分尺,没有测试电阻的设备!  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:50