发表于 2013-10-23 15:47 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
Thor_zhang 发表于 2013-10-21 17:41 9 ]( N3 R, D8 `
安规不允如此使用,接定是必须固定不可拆。这个空钻了也没多大意义的。

* _( d5 r% M2 M+ j, ?$ s$ i0 @
9 [1 S6 O4 M( i4 l8 a9 c2 c哪条标准是你这样说的??具体条款说出来。根据27章,25章,26章,均未找到可判定其不合格的条款。除了防松的措施以外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2013-10-24 09:11 | 只看该作者
刚刚做完一个产品也是这种方式。是OK的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2013-10-24 10:32 | 只看该作者
如果替换温控器时,螺母不被移动,也就是接地还是完好的固定在设备上,那就是OK的。如果接地同时需要松开或断开,那这样固定是不合格的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2013-10-25 16:13 | 只看该作者
SINOMAX1 发表于 2013-10-22 08:05
; Y& S7 H; ]6 {, L有2点不合格,有一点要注意7 N" w, L) M0 d3 ?) k) o7 \
1.接地必须要独立的,不能和其他固定点共用9 ^: E* Z% \7 e$ c; ?: i7 y; Z
2.接地要有接地符号

. |0 c8 M0 g5 P* K+ [; W& w接地必须要独立是哪个条款,我记得只有x连接时,才要求不能共用端子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2013-10-25 16:16 | 只看该作者
shine.gong 发表于 2013-10-24 10:32
# w$ O8 @" b0 r, a- k如果替换温控器时,螺母不被移动,也就是接地还是完好的固定在设备上,那就是OK的。如果接地同时需要松开或 ...
. D: k3 w8 V0 D% K( M/ F( [
你这个判定依据是哪个条款??回归标准原文。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2013-10-26 08:45 | 只看该作者
不合格。要独立的螺丝固定
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2013-10-26 09:02 | 只看该作者
接地必须是独立的,共用则不合格!
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2013-10-26 14:19 | 只看该作者
ningshunchi 发表于 2013-10-23 15:47 8 [/ M  ~$ q& U" ?0 L% a
哪条标准是你这样说的??具体条款说出来。根据27章,25章,26章,均未找到可判定其不合格的条款。除了 ...

; R* n4 W% a" C" [在27.2有提到接地的防意外松动

点评

不是的,shine.gong的回复指的是26.2的要求,只是这根线明显是内部线而不是电源线,现在的通常是属Y型连接,也不在26.2的约束范围内。Thor_zhang 回复说同样的结构已通过了认证正是这个道理。所以我在前面的回复说可  详情 回复 发表于 2013-10-26 15:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2013-10-26 15:32 | 只看该作者
牧耘 发表于 2013-10-26 14:19
8 Q, P2 l; k0 K# i& w5 U在27.2有提到接地的防意外松动

( b3 `  L" ?% R, ^! m不是的,shine.gong的回复指的是26.2的要求,只是这根线明显是内部线而不是电源线,现在的通常是属Y型连接,也不在26.2的约束范围内。Thor_zhang 回复说同样的结构已通过了认证正是这个道理。所以我在前面的回复说可以但不建议使用。在家电标准中,更老的版本确是不允许接地端子用于固定其他零部件,但现行的GB4706-2005是允许的,证据见28.4。但有些标准仍要求与网电源连接的接地端子必须是独立的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2013-10-28 09:07 | 只看该作者
山炮 发表于 2013-10-26 15:32 9 U4 ?& W0 b5 u4 D0 Q% e9 ~+ h
不是的,shine.gong的回复指的是26.2的要求,只是这根线明显是内部线而不是电源线,现在的通常是属Y型连接 ...
' G, k+ n1 w, s* D) o1 ]
对的,我之所以一直追问具体的标准条款就是因为我在2005版的4706上,除了26.2有对X连接和连接固定布线的器具作规定以外,就找不到其他条款对接地端子共用的限制了。