电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度
. Q" n- H$ Y1 }3 [3 ~
6 s Y7 h" B" d& J6 L* U/ s1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
" r4 Z9 V& h2 Z/ v 毫安级别,
' O, c! ?! |3 }) s5 @: _, T2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。& c. k" X, `- M7 F1 R5 u
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。7 b4 w( K1 V }0 }& ]* i
3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。4 S( X+ U7 B5 F p! x
IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。+ e$ e7 r* D& h4 A# J( k, @
4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。- q9 M& t0 Z) J7 |6 u ^$ H2 D( m
一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。) p5 N$ g7 L g+ F& `
+ w# b, _" M' z, |8 y4 bGB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。
: m* x7 {7 b# @ I! K
. o O! H6 w4 a) N$ h详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。