[IEC灯具] 关于抗拉器cord anchorage

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-8 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 tsunn 于 2013-5-8 17:05 编辑
+ ]$ [) p! a7 B4 i. ?7 ^) b4 z" _8 T# u4 h0 s. q
我之前认为只有具有外部导线的灯具才需要抗拉器,因为EN60598-1标准里只有5.2章节写到了抗拉器的要求,而5.3章节并没有提及。但现在我仔细看了一下,5.2章节也不完全讲的是外部导线,其中包含电源连接线(电源连接线不一定就是外部导线,因为外部导线的定义是超出灯具80MM的才算)。除了使用耦合器inlet方式引入电源的灯具之外,都需要电源连接线。因此除了inlet方式引入电源的,其他需要电源连接线的灯具全部需要抗拉器了。这样的话,很多嵌入式灯具和吸顶灯具都不符合要求了,我发现它们大多不设计抗拉器的。
沙发
发表于 2013-5-8 17:19 | 只看该作者
如果线没有超过80mm不需要压线码9 @" ?# ^  _" p
请参考CTL决议 DSH0880

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
tsunn + 3 CTL决议很多我都不知道,太惭愧了!!

查看全部评分

板凳
发表于 2013-5-8 17:23 | 只看该作者
超80MM就要防拉,嵌入和吸顶也要防拉啊?你上个图看看。
地板
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:31 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-5-8 17:23
2 m, p- n0 O! R超80MM就要防拉,嵌入和吸顶也要防拉啊?你上个图看看。
+ p, X( f' n. O
2 r4 r$ {# X! z4 F' m3 s. Q2 D" z- G
没有说超过80MM才防拉吧。supply cord就要防拉,而supply cord并不一定超过80MM,这个不用上图,市场上一抓一大把,太多了。
5#
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:33 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-5-8 17:19 + C* d1 Y$ t+ e* v5 L- O
如果线没有超过80mm不需要压线码3 N0 F- u' ~) @. J, W0 x1 @8 |
请参考CTL决议 DSH0880

& t. I- _0 N+ W$ w$ r& a原来有CTL决议,多谢兄弟,我知道了。
6#
发表于 2013-5-8 17:36 | 只看该作者
莫非你们都没有处理防拉?电源线进入口必须有压线码或其它压线装置的
7#
发表于 2013-5-8 17:42 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-5-8 17:36
. u9 M9 H0 A8 ?莫非你们都没有处理防拉?电源线进入口必须有压线码或其它压线装置的

% j& r+ y( \& \9 I" N3 ?$ m4 B不可以这样说9 H: o7 Z$ ~# V3 e" I8 W( e
比如嵌入式灯具% B' S7 Q/ j% F/ L6 I& k) u
如果电源线没有外露(通过水管安装,且已经在使用手册里说明了) # W* v2 w, Q7 ]
此时不需要防拉装置
8#
发表于 2013-5-8 18:03 | 只看该作者
tsunn 发表于 2013-5-8 17:31
9 b$ k4 W  A' j0 n: A* I3 p没有说超过80MM才防拉吧。supply cord就要防拉,而supply cord并不一定超过80MM,这个不用上图,市场上 ...
( b! b: {! `6 f# F  M
市场上不规范的很多的,例如二类的很多输入线都是两根单线呢
6 [8 W5 {8 s2 ~" B% A缺乏监管就是这样
9#
发表于 2013-5-9 08:42 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-5-8 17:42 9 S2 \& h, a) N
不可以这样说
; \) V+ w/ U. P# g比如嵌入式灯具
8 l( Q2 s9 N, n" H, C# a1 D4 d如果电源线没有外露(通过水管安装,且已经在使用手册里说明了)

( F, O' v$ h" c+ B& k" ~, Z) I通过水管?没见过此类的产品。能解释下吗?
10#
发表于 2013-5-9 08:45 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-5-9 08:42 4 G) R6 F( n; M3 @+ m
通过水管?没见过此类的产品。能解释下吗?

( ~6 u0 ?1 r+ O7 _- H水管的表述可能不对,就是固定布线安装的,线都是埋在管子里