第5章 电源入线及切断装置$ ?( z3 Y/ Z* k1 d( D
9 N, w0 a7 Z4 u+ o5.1节 电源入线
4 B6 |; n8 j. {' p @1 y8 N1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。) H S2 q! `2 W& |- W9 B$ C0 i, N
2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。
# ^2 ]1 l$ p5 \; y1 W, O3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;- U6 z5 M7 X0 j8 B+ S3 H- o
若实际上不可行,可使用端子台。- B D* _: H4 F, `: c6 X- ~) ?, l
4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。0 A9 A* X% f& A0 o. Q# M
5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。
: U7 Z3 t% i1 k, [' q% O3 x6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。
1 r' B/ X5 j, X' w0 S. t1 c* [6 l3 j7 a9 V0 z! {
5.2节 外部接地系统, u1 i$ q% j5 J3 C3 a$ t$ z
1.外部保护接地以PE标示。
s5 n9 j1 H' c2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。
( G! }! G2 F* U( [& S7 C* j$ e- D8 L3.铜PE导线最小线径需求
# i7 u, u; w. p电源相线+ k4 A0 `1 F4 q& p% r
S(mm2) PE导线(mm2)% ^ x$ N) ^8 Z
S ≦16 S
! v: \4 [0 G2 I l4 [% q16 < S ≦35 167 Y# s% L0 y# _- r6 c4 [) B
S>35 S/2
* M! e' j0 K1 y: F$ S7 R
( h: z) K, c- m7 r4.其余接地线需标示 。6 l; `* q* y7 ?# ?1 @8 R8 ?- ?% m
5 }" I+ D/ Q# V) ^4 O7 j+ r5.接地线须使用黄+绿色线。
9 L8 y9 a2 {8 M0 m8 G 5 [1 W: V# v5 j4 K: b B) _( I
5.3节 电源断电装置# S: ?2 \ ~, n$ \4 y
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。
5 J% x: B; F# K3 p$ i2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。' k, G2 P L: \& s
3.断电装置应为下列之一:
& Q9 w+ L+ H& f a) 符合EN 60947-3的断电开关;
# o; I$ {$ A. p b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;
4 F: ?# h- c0 G, }5 q& r: | c) 符合EN 60947-2的断路器 ;
8 O" e4 l8 ]. f* c d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ; 8 Y5 P0 x3 J. }& S! Y/ Y
e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。
( u8 _3 L3 a2 G8 J2 p' A* w6 l8 E3 t( O4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。
6 w1 p+ b% G+ A4 t4 C( i$ u5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:
' ?! [7 i p; F (1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;
6 R: A c/ ~0 I( u (2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);# T! q7 r$ f2 ?+ n
(3) 具黑色或灰色之外部操作把手;0 Z! E y5 W4 x
(4) 在O位置可上锁;
- u6 \. h/ q `3 V, y (5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。
1 w9 d, `. q/ {7 o1 ~9 l6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。 ; Y) h# |: d, B
7.不需被断电装置切断之例外电路:2 U6 h: f3 G G+ e; u
(1) 供维修用的照明电路;$ T: |$ @' a3 ?! H& X
(2) 供维修用工具使用的插头或插座;
3 ?+ f; I6 \5 O% {- P" E3 B(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;1 d0 t1 @) [8 U0 i
(4) 须保有电源以供正常操作之设备;8 R' s% i* L3 w* ~& [- a& D
(5) 互锁控制电路。
7 H6 {7 v: c4 F3 J4 d1 d8.建议例外电路具备自有之切断装置。( s7 Z8 x7 W' S
9.当某例外电路不被断电装置切断,应:
% m" K7 t/ X/ v' C% _3 y- o% J (1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;
" P. z/ n9 ^+ A ?0 E& G4 Q- Q. m (2) 相关叙述纳入手册中。
; m. S/ ~( e+ O9 ~4 N
1 J3 S! k, ~/ \& ~' \4 }! o5.4节 防意外起动之切断装置7 C6 H2 G1 {2 J
1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。
3 w. {" w( e5 ~' K2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。
2 l0 c' v0 K( ^; M: w
4 z5 Q+ u7 }; q0 g5.5节 个别电气设备的断电装置
: n1 ^; f, W4 f6 v9 E' u, v1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。5 O) S$ P; c3 [- z4 b. b! b. ]
+ |7 d( Q& z% K5 G0 Z( i5 S5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护+ W! X/ L4 ^" B3 E9 s4 G
1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时
, K C/ H+ s* s& D可锁定的方法。 |
|