发表于 2007-12-17 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
繼電器(realy), vde證書上寫的是calss f, 最高環境溫度是85度, ul報告上描述是環境溫度85度,  e5 S" z/ k" P- N9 m+ c& \
3 z  F0 u# m, B- u2 O5 q
請問:   1,此繼電器用在線路板(如果是出歐洲產品)上溫度限定值是多少? class f,還是85度
' r" \8 i5 L$ H' D' `( t3 k      
' j2 w1 U& w& \" q) B% p      2,量測溫升應是在繼電器表面還是在線圈上?) H; ^; r9 l" N* V3 R
   
% B3 u' ~) ]" s8 b3 e            3, 環境測試85是通過怎樣測試得來的?
沙发
 楼主| 发表于 2007-12-17 14:43 | 只看该作者
各位平時是怎樣判的,說說看啊,
板凳
发表于 2007-12-17 17:04 | 只看该作者
电磁继电器是Relay,不是Realy,我在工厂里见过并用过的有2种relay,一种是一个干簧管上有绕组线圈的,线圈是被黄色油纸包好的,另一种是整个relay被整合在一起的,表面是红色的,Relay装在PCB上用只是当一个开关用,一般都会有风扇吹这个PCB的。Relay产生的发热是开关闭合,大电流通过导致,线圈只是通电或断电使干簧管开关闭合或断开,这个的电流不用很大,发热也不是主要的。我认为应该测量干簧管的表面温度
地板
发表于 2007-12-17 20:15 | 只看该作者
试回答LZ问题:
5 [9 ?  K& N3 p: |4 q5 H
; q, H- A  `  G* j1,此繼電器用在線路板(如果是出歐洲產品)上溫度限定值是多少? class f,還是85度: s0 r1 c* O0 y  V6 @# {
个人感觉应该以VDE上描述的情况为准,class f 指的是绝缘等级的温度,考核表面温度的时候,是不考虑的,只考核85度就够了;所以,从这个角度来说,与UL也并不冲突
5 K0 G7 X! _/ _) ^  b   ' H! k) ^1 ?8 e0 @7 T5 L
2,量測溫升應是在繼電器表面還是在線圈上?
0 [% _8 G. W( O" J* i# n0 d4 S) E温升测试当然要考核表面上的温度了,当然了,除非产品标准对继电器的绝缘等级有要求,一般对于class f这个参数就不考虑算了。
  e4 A. ^/ Y. B  
( E0 L3 P7 j: N, V6 H) w3, 環境測試85是通過怎樣測試得來的?
( ]. F0 A; {/ r* x& n这个应该是以继电器的产品标准测试出来的,是继电器在这个环境温度下能正常工作的一个极限吧,超过这个环温,继电器的工作不能保证安全运行。
5#
 楼主| 发表于 2007-12-17 20:46 | 只看该作者
引用第3楼certt于2007-12-17 20:15发表的  :5 N! t3 W( u* e$ t; c, X  }/ c
试回答LZ问题:0 L5 d+ c% R- h

) @! `5 m9 Q6 F$ }" U& w/ M1,此繼電器用在線路板(如果是出歐洲產品)上溫度限定值是多少? class f,還是85度# E  J# c6 W7 i9 h3 J# a1 p
个人感觉应该以VDE上描述的情况为准,class f 指的是绝缘等级的温度,考核表面温度的时候,是不考虑的,只考核85度就够了;所以,从这个角度来说,与UL也并不冲突
1 j; A1 R4 Z/ z3 ]! Z   
! y$ ^: c/ ~$ J3 D* |4 n.......

; _: i( [$ }) b4 C85度是它的工作環境溫度, 而不是它表面的溫度, 具体這個環境溫度測試點與繼電器多遠就不太清楚, 然而應該不是用這個溫度來評估,
6#
发表于 2007-12-17 21:05 | 只看该作者
欧洲测量继电器的环境温度是在离继电器5mm的位置进行的,也就是说做温升时的探头离继电器的表面5mm位置,考虑的是T值,不是class f值。
7#
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:09 | 只看该作者
引用第5楼hli168于2007-12-17 21:05发表的  :( R0 g9 q3 n- H! z' {6 ^& K
欧洲测量继电器的环境温度是在离继电器5mm的位置进行的,也就是说做温升时的探头离继电器的表面5mm位置,考虑的是T值,不是class f值。
$ S' [1 L/ F# C# T$ B- X
也就是說繼電器溫升測試點是離它5mm的點,再按 t 傎來判嗎? 哪美規呢?
8#
发表于 2007-12-18 08:44 | 只看该作者
OK,就是这个意思~~~~~~~~~
9#
发表于 2007-12-19 11:39 | 只看该作者
引用第5楼hli168于2007-12-17 21:05发表的  :: Y, w6 E, u) F& y% ^( T# L
欧洲测量继电器的环境温度是在离继电器5mm的位置进行的,也就是说做温升时的探头离继电器的表面5mm位置,考虑的是T值,不是class f值。

! J( F. \1 W1 x% u7 a- E% s5 U, E/ t4 a( y/ n$ b  B
5mm, 是哪种relay 啊,如果是SPS上的relay, 5mm那不是粘在PCB上了?2 l, p+ N5 M7 L; p+ B% z. |6 E1 w

9 k1 N5 I. W7 k1 I  w4 P我也不知道它的温升限值,下一位说说!!
10#
发表于 2007-12-19 13:44 | 只看该作者
是relay的环境啊,不好意思, 没测过,都是粘relay 上的