安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1083|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[照明部件] UL1310, Cla. 50.2 是什么意思?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-3 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问高手,UL1310, Cla. 50.2 是什么意思?8 X! `+ A0 U; A' Y3 M3 M- j( x' N
50.2 If a unit is marked with an input amperes, volt-amperes, or watts rating, the rating shall be at least; f. ^) I" a% T
90 percent of the value which occurs under rated load conditions when temperatures stabilize.
0 U/ a. N+ X" C$ @" B& j
沙发
发表于 2012-9-3 12:26 | 只看该作者
If a unit is marked with an input amperes, volt-amperes, or watts rating, the rating shall be at least 90 percent of the value which occurs under rated load conditions when temperatures stabilize.
% K7 F' n  d- O; S+ N2 e/ q* I; x6 T  [
如果标识A/V-A/W,该额定值应当至少为在额定负载下温度达到稳定时90%的值。

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
Ocean_Heaven + 2 谢谢

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 20:28 , Processed in 0.058700 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表