引用第1楼AQ守望者于2011-07-06 00:44发表的 :2 e/ y1 z ?. V5 S
我谈谈自己的看法:这个产品是个2类器具,金属外壳没接地,内部导线仅仅只有一层绝缘。试验指可以触及到金属外壳,也即是说金属外壳需要满足加强绝缘的要求或者双重绝缘的要求。因此这个时候,内部导线与金属外壳之间的空气作为一层绝缘,作为附加绝缘。空气需要满足附加绝缘的要求!按过电压类别2,220伏工作电压,其电气间隙应要大于等于(1.5+0.5=2.0)mm。至于楼主说的是否需要满足29.3条“穿通”绝缘的要求,个人觉得是不适用的。因为空气没有厚度的说法!无法测量空气的厚度。厚度等于距离???
3 d) ]3 G o! M8 t E; [) B
) L, l& N" V- }5 m4 r4 J W; Q1.5+0.5=2mm,中的0.5mm是怎么来的 ?
, q9 {+ q8 o6 O+ `5 k另外有人说加力验证,在PVC线上加多大的力 ?6 N/ M* K( k0 R
% Y5 m! S. {2 ^% J2 b: m* z
关于有人说加套管的建议,是有这个动作的,只是两端无法保护到,很怕三锤子下去,距离不够啊 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规