安规距离的判定 - 电容至裸露高压铜条的安规距离

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-6 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
安规距离的判定 - 电容至裸露高压铜条的安规距离7 K& R* H4 x" T% ?+ Y) t  N" \
近日在设计中发现一问题,即高压模块布置元件时,薄膜电容(1000V)装在P、N压差800V两端,电容上方横向过一裸露铜条(800V),这个距离应该如何判定?
% v) @0 C8 K, [- r* R
3 ]' }- h1 j+ T$ s( M! C0 s8 Y, Z严格来讲,以P、N裸露安规距离8mm来算即可,但考虑到薄膜电容是有绝缘皮的所以应该要小于8mm
* A5 k# E3 A# ^' D) ~" p  s6 D因系统结构紧凑,所以.....5 X" X  N5 L' y9 L

0 Z: v: T, e8 M+ l" O0 F; v" u希望,各位同行有何高见,望不吝赐教9 N2 x( P  f6 |# y2 p$ i7 Q
6 [6 r: {+ |( B* k) K! _, j
PS. 变频器应用
沙发
发表于 2011-5-6 10:31 | 只看该作者
个人觉得薄膜电容外壳可以当作绝缘作用。
板凳
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:16 | 只看该作者
本人也這樣認為,但外皮的絕緣等級,廠商沒有給出,所以無法量話,只能憑經驗啊
4 a1 _! v6 J  n; G# O3 S, G有點無憑無據的樣子,大公司做事你也知道都是講規范的...
地板
发表于 2011-5-6 12:18 | 只看该作者
只有经过认证了的电容外壳才被认为是绝缘的,你说的薄膜电容绝缘皮做电气间隙和爬电距离时是不考虑其绝缘的
5#
发表于 2011-5-6 12:58 | 只看该作者
套住它吧。Y电容的壳可作基本绝缘,是因为Y电容被认为有足够的稳定性,X电容的壳体就见不到相关的决议说它可作基本绝缘,那没有认证的薄膜电容就更没依据了。
6#
发表于 2011-5-6 14:11 | 只看该作者
引用第4楼山炮于2011-05-06 12:58发表的 : / \2 [7 D5 f) Z
套住它吧。Y电容的壳可作基本绝缘,是因为Y电容被认为有足够的稳定性,X电容的壳体就见不到相关的决议说它可作基本绝缘,那没有认证的薄膜电容就更没依据了。

* E2 m1 _3 O3 c( Z) q* }学到电容新知识了
7#
发表于 2011-5-7 15:23 | 只看该作者
薄膜电容外壳不可以当作绝缘作用。