发表于 2011-3-7 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
外壳上面有个螺丝(手可以触摸到),这个螺丝与live part距离不够(要求距离是5.0,实际上只有4.0左右)
: H4 R' _' A# `) y- S# C) `我们就在外壳的反面用热熔胶将螺丝包住.0 U9 B. I! p! [) F' L$ d8 ^: p3 F
请问这种方法是否可行
沙发
发表于 2011-3-7 15:00 | 只看该作者
等待高手解答
板凳
发表于 2011-3-7 15:35 | 只看该作者
热熔胶不知道是什么样的胶,是黄胶或白胶那种的吗?: M( e/ g: W. s- n' U+ f( C7 J
直接用绝缘胶纸来绝缘吧!
地板
发表于 2011-3-7 15:50 | 只看该作者
标准中可接受的类似材料只有自硬化树脂:1 K) r9 O: |9 G" Q) R% h
8.1.1。。。试验探棒应不能碰触到带电部件,或仅用清漆、釉漆、普通纸、棉花、氧化膜、绝缘珠或密封剂来防护的带电部件,但使用自硬化树脂除外。+ H7 D* b0 }2 G" W
不过个人理解,楼主提到的螺丝不是带电部件。仅为爬电距离不足情况。如果热熔胶防护层能经受住固体绝缘有关实验,且足够牢固(经受可拆卸物件测试、机械强度试验测试,并且在潮湿等其它试验中不脱落或变质),也可以接受。
5#
发表于 2011-3-7 17:21 | 只看该作者
这个问题真令老朽头痛,先吃点药。
5 c3 u3 E/ U. s
1 H( I0 c$ t2 _3 R& V' a! ^4 s. W- ~灰太狼已说了,估计只能用自硬化树脂。但个人来说真不清楚自硬化树脂强到什么样子,太劲了会否导致器具成Z连接(也不一定),Z连接要特殊标准允许的;若不是太过于劲,但又是否成为了会漏装的II类部件?
6#
发表于 2011-3-7 18:25 | 只看该作者
热熔胶温度高了就化了,会流动;
& f, `4 N6 A1 B" H) M+ B. U0 b3 H温度低了就变脆了,一动就掉了,能用吗?
7#
 楼主| 发表于 2011-3-8 08:34 | 只看该作者
[quote]引用第3楼micshang于2011-03-07 15:50发表的  :
& a. o, J+ d2 C4 e9 j标准中可接受的类似材料只有自硬化树脂:
% r6 d' c7 P+ A8 u8.1.1。。。试验探棒应不能碰触到带电部件,或仅用清漆、釉漆、普通纸、棉花、氧化膜、绝缘珠或密封剂来防护的带电部件,但使用自硬化树脂除外。
: X+ c% w3 v* a5 M8 }1 A" G不过个人理解,楼主提到的螺丝不是带电部件。仅为爬电距离不足情况。如果热熔胶防护层能经受住固体绝缘有关实验,且足够牢固(经受可拆卸物件测试、机械强度试验测试,并且在潮湿等其它试验中不脱落或变质),也可以接受。[/quote& a, D) @# y. w+ {) l

* o' {9 N- _% y% {0 k热熔胶是不可触及的,这种情况下,仁兄还有什么建议没有?
8#
发表于 2011-3-8 08:54 | 只看该作者
引用第0楼jsspace于2011-03-07 13:55发表的 热熔胶能否当成绝缘 :) P! r2 A, m' S, ]& G8 k3 _
外壳上面有个螺丝(手可以触摸到),这个螺丝与live part距离不够(要求距离是5.0,实际上只有4.0左右)- L3 W6 A$ [- ?- u# N
我们就在外壳的反面用热熔胶将螺丝包住.9 X+ O. n5 \: w, d/ q7 B
请问这种方法是否可行
7 n7 I3 @) f) l3 M! ?
弱弱的问一句:为什么要求是5.0呢?若是电气间隙一般都是4.0啊?
9#
发表于 2011-3-8 08:59 | 只看该作者
配套产品的输出功率如果很底可以用热熔胶的,一般产品组装好是不会经常去拆分的
10#
发表于 2011-3-8 09:16 | 只看该作者
大问题:试验指碰不到的螺钉算不算易触及金属部件?老朽认为:算!