引用第6楼caballo3157于2010-11-12 12:39发表的 :
; G3 t# F7 M( K1 ]; L; n这里面一个看似简单,但我认为有一定普遍意义的问题:工作电压是220V,为什么试验要做1250V耐压?特别是当涉及到具体触电事故。“你做1250V击穿,不能说明我220V致人触电”;而按照标准测试和判定器具正常使用是会漏电是什么关系?这些看似简单的问题如何回答?特别是如何向一个普通消费者解释?希望发表您的看法。
7 ~6 [1 r: I& Q$ x; e( w* V1250V的耐压的一个目的是验证电气间隙. 为什么是1250V这个在iec60664-1中有讲的, 考虑了过电压的问题.至于过电压是怎么引起的, 主要是从电网端来的, 比如雷电以及市电线路上的fault(比如小区内变电站内的)- j/ |9 D" t: p j8 G
3 U5 ]& Q4 }2 }$ K1 L
对应配电系统的问题要看IEC60364那个系列的标准.
" K# e* z. ^ I4 Y' v) r" f3 S1 C s/ o9 h, s; k* V
我觉得无需向原被告解释技术问题, 只要拿出法律法规的条款就可以了, 比如CCC清单上的产品, 必须符合相关的标准, 不符合就是有隐患.而这个隐患是可能导致触电死亡的绝缘问题
$ }0 v# V' W; h5 s& f: V- x
2 d0 y! q# W. ?3 ?" }2 u! r$ ]如果我是被告的话, 会质疑你出的报告的权威性. MS这个是你的业余工作[s:3][s:3][s:3] |
|