|
UL 变压器绝缘材料的温度等级知识
0 |2 N+ ]: O& c$ t VCLASS A和CLASS B 是绝缘材料的温度等级,是根据IEC 60085 来划分的,相应地,还有Class F, ; Z2 V# [8 E0 c! p6 u
Class H等,它们之间的温度限值不同。CLASS A是不需要绝缘系统的,CLASS A以上温度等级则需要。/ i% U' k! ]2 ~/ P& A2 ~
Class A 100度
, L( t5 G3 q$ N% SClass E 115度- M' P0 ^3 f; h( u9 J9 c8 ]* g
Class B 120度
/ ^% s' y' l0 ^Class F 140度, O* U4 u6 W* A5 y& b2 d; O
Class H 155度' N0 t: Z0 W9 p D' _
UL的绝缘系统分为两种,一种是OBJS,一种是OBJY。OBJS通常是做绝缘材料(如Tape,Tube,Insulated Wire)的厂商申请,而OBJY则是器件(如变压器、马达等)生产厂家来申请。( A4 B4 M" W% C; Q5 ]: M
OBJY2是UL的CCN(Category Control Number)后面带的2表明,是UL Recognized 。(不带数字,表示是UL List)后面带的8表明,是cUL Recognized。(带数字7表明,是cUL List)9 n0 \4 R1 Z0 A2 I/ Y' F
UL的绝缘系统有:+ m3 q& {2 q4 A( O: K2 X& w
Class E 120度
7 U# \. D0 Y2 W* Z2 j$ s" ?" Y2 gClass B 130度 ^4 ?. t' |) i/ [6 I) Y8 r! i
Class F 155度
4 w0 o% p: p; ^ ^' R; n# C& m$ HClass H 180度9 g- ^5 T7 R: L5 k
ClassN 200度
% B/ a' p: i* B- z' K' iClassR 220度1 ?, x8 h% V7 [4 |( G: {& s
ClassN 200度
5 v5 |) |) i; X. f# ^! BClassS 240度2 X7 |$ p7 @( R
ClassC 240度以上
{# s5 |" A9 b& l) S绝缘系统:* J C: m9 f% H/ U" r/ `
绝缘系统是一些绝缘材料的组合。在经过广泛的测试之后,证明这些绝缘材料组合在一起,在长期承受不超过该绝缘系统等级所限定的温度时,都不会发生绝缘性能的明显减弱。但是实际生产出来的产品(例如变压器、马达等)在结构上还是要满足相关标准的要求(如CL 、 CR、抗电强度等)。所以,就算是有了绝缘系统,还是要进行器件的结构检查及测试。例如, 在设计变压器或马达时, 一般有两种基本方法选择产品采用的材料:
0 a( b& T) y S& c1 y# d5 {; [使用的电线、绝缘胶布和热塑料的选择既可采用识别各自的材料温度性能这种方法(如每一种材料自身的UL RTI), 也可采用集中式EIS识别这种方法。 后一种方法是测量所选择的材料组合如何在一个共同环境中一起工作。( j& `8 Y0 K0 W1 v; ~+ `+ Q- P$ |
举例来说, 考虑一个简单的热塑成型线圈骨架,一根涂有漆面的电线缠绕其上。线圈骨架和漆包线都具有155度的UL RTI。 但是, 在一个Class 155 (F)的环境中一起使用可能时, 热塑料线圈骨架实际上会与漆 面发生化学反应, 从而削弱线圈的绝缘性能。系统测试排除了这种可能性,并且有助于确保在使用正确时,那些已通过UL认证的EIS的材料组合将避免这种情况。又例如, 在系统测试中通常可以确定 出从一个或多个元件可能释放出来的有破坏性的气体。这说明了为什么将材料放在一起同时测试是如此重要。绝缘系统认证目前有UL的UL 1446和IEC的IEC 60085的认证。 |
|