[电机产品] 三相异步电动机(不确定电源接线方式)怎么打耐压!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-8 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
三相异步电动机(不确定电源接线方式)怎么打耐压?
0 a& ]2 G. i: n' V6 @) G/ H3 p铭牌标示:220/380 接线方式 三角/星形。额定功率800W。* k7 C& g: u- Q' C2 G
请问怎么打耐压,耐压多少伏?
/ ]; O1 U6 r# Z三相绕组之间是否也要进行耐压测试?
沙发
发表于 2009-7-8 19:22 | 只看该作者
绕组间是连在一起的,打不了耐压,打耐压位置绕组与外壳间就可以了
板凳
发表于 2009-7-8 20:05 | 只看该作者
引用第1楼lgs8317于2009-07-08 19:22发表的  :4 `) v8 f0 v3 ?" ]" G6 B2 R3 p2 i
绕组间是连在一起的,打不了耐压,打耐压位置绕组与外壳间就可以了
打耐压位置绕组与外壳间,需要根据电机绝缘等级决定电压,2500V或3750V啦
地板
发表于 2009-7-8 22:41 | 只看该作者
先弄清楚为什么打耐压?打耐压主要是考核什么的?然后你就知道为什么三相绕组之间打不了耐压了.
5#
发表于 2009-7-9 17:12 | 只看该作者
CLASS II类设备:3000V& Q8 q. F1 S9 I9 p9 T
CLASSI 类设备: 1500V
6#
发表于 2009-7-9 18:56 | 只看该作者
绕组为什么一定是连在一起的?标准的三相异步电机有六个接线柱的呀。另外耐压试验施加的电压你们都没说对,查查标准再来回复吧!不专业就别瞎说,千万别误导人!
7#
发表于 2009-7-11 10:01 | 只看该作者
应该是参照<<GB-T5171-2002小功率电动机通用技术条件>>和<<GB-T1032-2005三相异步电动机试验方法>>进行测试吧
! P2 R- s3 k* V7 ^三角形接法时,试验电压为:1000V+2U,但最小不低于1500V
" d% S* L6 q( C5 `; T: eY形接法时,试验电压为:1000V+2U=1760V% j7 h% R9 W7 \9 u# y4 K2 [' I7 [3 S
4 H5 R. `! u! w, O6 n* o  u1 X% ]# i
如有不对,请高手指正.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
8#
发表于 2009-9-23 18:58 | 只看该作者
对包含两种接法的电机,1760v即可
9#
发表于 2009-9-30 14:48 | 只看该作者
相对外壳 最少1500vac
10#
发表于 2009-10-21 23:05 | 只看该作者
引用第6楼agfxu于2009-07-11 10:01发表的  :
  q0 ?; Z' f) C1 }% }应该是参照<<GB-T5171-2002小功率电动机通用技术条件>>和<<GB-T1032-2005三相异步电动机试验方法>>进行测试吧
; f) O$ q/ M2 R0 y2 P/ t三角形接法时,试验电压为:1000V+2U,但最小不低于1500V
0 F& i) i0 D7 J" E% e/ GY形接法时,试验电压为:1000V+2U=1760V, l. `- I  E, @$ r$ [
/ j0 _+ R8 `. c/ k+ x, o
如有不对,请高手指正.

$ h( X/ o  U' I! C+ l0 F* {这位仁兄说的很对,对于一个三相电机如果不知道接线方式,确实不能进行相间耐压,只能进行绕组对地耐电压。电压值也写的很清楚了,就高不就低。而且和你实际接线是没有关系的。不管Y还是三角,都按照高的来