安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 8032|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 耐压测试,试验电压上升时间如何确定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-1 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位大侠在电源耐压测试中,试验电压上升时间如何确定
沙发
发表于 2009-6-1 15:50 | 只看该作者
这个好像标准里没有具体要求,都是行业内自己定的.
板凳
发表于 2009-6-1 16:05 | 只看该作者
你所说的是测试接机械的内高压爬升时间吗?
地板
发表于 2009-6-1 16:15 | 只看该作者
IEC 60950-1中已有要求:
- p# t: V0 M9 f4 _8 e8 {The voltage applied to the insulation under test is gradually raised
; ?* F2 y! X* t* n0 K3 |from zero to the prescribed voltage and held at that value for 60 s.
5#
发表于 2009-6-1 17:05 | 只看该作者
关于耐压测试试验电压调节,要求在5S内必须调到试验电压的一半以上,然后在1-2S内迅速调到试验电压
6#
发表于 2009-6-1 21:24 | 只看该作者
也就是通常通5S爬升到试验电压?
7#
 楼主| 发表于 2009-6-2 14:20 | 只看该作者
引用第4楼junpi于2009-06-01 17:05发表的  :' s, K  S4 D3 d! `8 `6 f" Y
关于耐压测试试验电压调节,要求在5S内必须调到试验电压的一半以上,然后在1-2S内迅速调到试验电压

( }: I: S; v5 d! |% z% @/ P这个 有标准支持么?$ _- |, g' D2 [$ D* S- X( F
GB4793里是说在5s以内,那么是不是在测试中如果5s测试通过,但是1s测试就无法通过,这种情况怎么处理。之前我们一直是用1s设置设备的,后来有个供应商的电源测试通过不了,然后他说应该设置5s电压上升到试验电压,按照他们做的确是通过测试的。
8#
发表于 2009-6-6 09:39 | 只看该作者
那我们在设置高压仪的总试验时间是不是要超过60秒呀?因为我们在测试的时候,不是马上就能升到测试电压,而是经过几秒钟的时间才可以达到试验电压。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-6-6 10:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10#
发表于 2009-6-6 10:25 | 只看该作者
1s测试肯定不允许,这种状况我也接触过,和客户沟通后就好了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-29 01:41 , Processed in 0.062281 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表