打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 求助怎样精确的测量一根电源线它的导线的横截面积?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-2-23 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
怎样精确的测量一根电源线它的导线的横截面积? 请指教
沙发
发表于 2009-2-23 10:51 | 只看该作者
一般都是用千分尺先测出每一股铜线的直径,然后算出每一股的面积再乘以股数就可以了
板凳
 楼主| 发表于 2009-2-23 10:53 | 只看该作者
这样一来误差不就很大了吗
地板
发表于 2009-2-23 11:00 | 只看该作者
所以要求你的尺子精确度一定要高了
5#
发表于 2009-2-23 11:09 | 只看该作者
引用第1楼TSBWXM2007于2009-02-23 10:51发表的  :5 E+ L. E) b6 s/ d
一般都是用千分尺先测出每一股铜线的直径,然后算出每一股的面积再乘以股数就可以了
这种方法已经不再被使用,因为导线的截面积是根据电阻判定的。根据GB/T 3956规定8 B* H) \9 J' C: F4 y) A

; ?% k" H! [5 O# {' R电阻至少在1m长的试样上测量,然后折算修正成1000m,20度的电阻值。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
 楼主| 发表于 2009-2-23 11:40 | 只看该作者
milighost
5 ~# h2 c9 }- ^. C0 B$ g/ O# {你的意思是先测试出20度下一段导线的电阻, 然后对应表格就可以查到它的截面积了?
2 L8 X) f# L# G6 D但是假如我测试出来一段导线的电阻是26,2欧/千米呢. 这该怎么判断?/ ^% ~$ i  W6 L
因为我的电线不是标准规格的. 可能是处于0,75-1.0之间的. 该怎么测量?6 e/ I/ e  T1 X
谢谢指教!
7#
发表于 2009-2-23 11:57 | 只看该作者
引用第1楼TSBWXM2007于2009-02-23 10:51发表的  :
1 Y  d1 I1 ^* p: T一般都是用千分尺先测出每一股铜线的直径,然后算出每一股的面积再乘以股数就可以了
做引测量的千分尺精度需要达到0.001MM啦!电阻是标准中规定的电线生产企业采用的方法,计算截面积是采购企业通常采用的方法啦!
8#
发表于 2009-2-23 12:26 | 只看该作者
引用第5楼kuiyin01于2009-02-23 11:40发表的  :
$ z; ?/ y0 B4 A/ n1 K8 @4 p8 u5 Rmilighost
0 Z/ x) n( I) M% b# w2 |( o5 e你的意思是先测试出20度下一段导线的电阻, 然后对应表格就可以查到它的截面积了?
  H( U. _+ Z* F  H# U) s" F但是假如我测试出来一段导线的电阻是26,2欧/千米呢. 这该怎么判断?
9 {) j; g6 S2 y+ j3 F因为我的电线不是标准规格的. 可能是处于0,75-1.0之间的. 该怎么测量?
. m, ^: f+ t) X( A+ k  o) e4 j  L谢谢指教!
我的意思是如果你的电线声称是0.75,那么电阻不得大于26,否则不合格。如果声称只有0.5,那么电阻不得大于39,那么26.2就合格了。而实际26.2的电阻实际线径如果通过电阻法就必须准确的知道电阻率,假设你的电阻率和标准中的一样,那么你的实际线径大概在0.74非常接近0.75。
% o" Q: _8 S2 L& `你如果通过千分尺测量每股线径乘以股数,那么你的测的值排除误差根据你的电阻率不同可能大于也可能小于上述计算值。
9#
发表于 2009-2-23 12:27 | 只看该作者
引用第5楼kuiyin01于2009-02-23 11:40发表的  :- I! i5 [% ?' I( I  q
milighost- C3 p8 A+ m" n4 D5 Q1 r# E
你的意思是先测试出20度下一段导线的电阻, 然后对应表格就可以查到它的截面积了?- C6 `2 c/ m$ X9 E$ p: H! W
但是假如我测试出来一段导线的电阻是26,2欧/千米呢. 这该怎么判断?
$ [0 X2 b* }2 Y因为我的电线不是标准规格的. 可能是处于0,75-1.0之间的. 该怎么测量?
' E8 u9 K: O: V- a5 N/ P3 ]谢谢指教!
你这个截面积肯定是0.75的了,如果选1.0那就不安全,
10#
发表于 2009-2-23 18:10 | 只看该作者
一般都是用千分尺测量,如果有条件用电子显微镜测量;