发表于 2008-11-27 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
    对于不接地的电源产品,漏电流的测试主要测哪里到哪里的漏电流
沙发
发表于 2008-11-27 17:47 | 只看该作者
测试漏电流一般分为两部分,一部分是L、N到可接触外壳的漏电流,该外壳本来是应该接地的,这部分漏电流的形成主要是L、N对地之间的Y电容和L、N对地的分布电容.
/ y& u' t6 y0 x+ C另外部分漏电流,也成为接触电流,指L、N对可接触电路的(主要是SELV或LCC),这部分漏电流的形成主要是原副边的Y电容和原副边间的分布电容。
板凳
发表于 2008-11-27 19:25 | 只看该作者
简间点就是:
1 ?! R8 T% q) o7 V' K3 [/ L! g! ^高压对外壳7 l! C( p; \# v
高压对输出# }- `1 g3 ]( L1 y+ n* U

8 K2 G' `  A1 j3 c5 y6 m! i$ e限定值0.25mA
地板
发表于 2009-2-24 15:02 | 只看该作者
电源漏电流测试又称接触电流测试, 建议楼主可以参考IEC60990(GB12113)<接触电流和保护导体电流的测量方法>.
3 M) J7 x+ h+ @- i1 e4 O; \, a; ~- Q* V& j: n$ Z( l$ v' I* I+ o
接触电流又分为对地接触电流, 表面对地接触电流以及表面间接触电流;
+ k" A' ?9 s! E" F( f
5 i6 d# J: F& n9 @! e' w5 T对地接触电流----正常条件下由网电源部分穿过或跨过绝缘流入I类设备保护接地导线的电流.主要针对I类设备;! m# _) M: I# G/ a6 m" P

4 Y* ?6 D  \4 q- o7 W; W: {表面对地接触电流------表面漏电流是指电流从产品接地无关的外壳经过人体(MD)到地的电流;主要针对II类设备, I类设备非带电的金属或易触及部位, 医疗设备的患者漏电流;, p% T: h$ u# |( |, e
' p6 a, Q' N  b* [
表面间接触电流-----设备的某一部分(如带电金属)流经人体流到设备另一部分的电流;主要针对医疗设备的患者辅助漏电流;
5#
发表于 2009-2-24 15:22 | 只看该作者
高压棒对外壳,零线端对电源插头导电端,反之亦然.