GB7000.1-2007描述很清楚了哦!再仔细看看详细内容应该可以明白的。( M- j8 k6 `6 P% g& [
4.11.6 电气-机械连接系统应能承受正常使用下产生的电应力。" t- S5 Y4 y5 `! U. n( w3 r4 @
对于电气机械连接系统,4.14.3 的机械试验与本电气试验同时进行。
$ W1 @ D2 s, C ]* A/ P合格性由以下试验检验:电气-机械连接系统按相当于实际使用速度操作100 次(一次操作是指接
) h% T" F8 {' n通接触一次或断开接触一次)。试验采用交流额定电压,试验电流应是电气接触系统额定电流的1.25 倍。7 ^& U/ G, g; V9 g, Q
负载的功率因数约为0.6,除非标明了电阻负载不同的额定电流值,在这种情况下负载的功率因数应是8 c$ ?5 F/ P- l9 D0 }
1。
+ B4 x* A7 a$ ]$ H" h对既标明电阻负载又标明电感负载的灯具,则应分别承受负载功率因数为1 和0.6 的试验。; Y$ a, r! g9 W! h
试验前和试验后,电气-机械连接系统应接上1.5 倍的额定电流,通过每个触点的电压降应不超过+ b" D' M+ R' i" {) R6 r
50mV。, T0 A) ^$ s# Y# C0 o
在完成这些试验后,电气-机械连接系统应受得住10.2 规定的电气强度试验。
0 s. [1 H7 D2 j5 b( [试验后样品应:
5 G% k$ _, {" h }/ u8 y+ }- 没有危害进一步使用的损坏;
* O9 |7 `' T2 X4 K% m4 V0 f! t7 C8 L- 没有损坏外壳或挡板;; d5 M& h9 c1 L. V
- 电气或机械的连接没有松脱。$ C' {" C% e2 A# O. M
对于电气机械连接系统,4.14.3 的机械试验与本电气试验同时进行。* I; D1 R0 ~6 t! P
5 x1 i$ c* V3 J) f. s9 m
4.14.3 可调节的装置,例如活动接头、提升装置、调节支架或伸缩管的结构在操作期间应不会使软缆或! v- y% F- C( a0 k
软线受压、受夹、受到损坏或沿纵轴绞扭超过360°。& r# e0 w+ {- E& E h
注:如果灯具有一个以上的活动接头,且又不紧靠在一起,则360°的限制适用于每一个活动接头。每一个活动接头1 J4 v1 Q. s$ ?# _+ F' X
的情况需按自身的实际来判断。
! H; \ E4 q E; a. `; y3 c合格性由下列试验来检验:# Z1 P9 l% M" M( S
装有合适软缆或软线的调节装置应按表4.5 操作。一个操作周期是指从调节范围内的一个末端到另
! d! T, }# w# p% k" r' o o6 H" h一端再回到起始位置。移动速度应不使装置明显过热,且不超过每小时600 周期。
: ]+ c" ]/ A/ ^0 _: a3 H对电气-机械连接系统,这个试验与4.11.6 的电气连接试验同时进行。5 P- c5 o' Z+ a1 ]7 D- r# D" N5 r
合格性由目视检验。# [# `4 h( G) ?9 L3 z8 ?% q
试验后,导体断裂的股数不能超过50%,软线的绝缘层也不能有严重的损坏,如果有的话。软缆
0 K1 z2 I* v/ y. I5 n或软线应通过第10 章规定的绝缘电阻和电气强度试验。
1 ?6 O& d& A: K2 oGB7000.1-200X
# X3 B, ~9 y( _/ a) I: q27
8 ~1 }- G# m( z' A8 k; ] L! q可以调节的夹紧装置的球形活动接头和类似接头,试验时仅将活动接头轻轻夹住以免产生过多的磨+ A- d, v3 C0 M5 ~& J& [
擦。如有必要试验期间再调整夹紧面积。
2 C5 f q, y& Q6 h4 v7 f表4.5—调节装置试验
7 m9 G, y, E9 I, r+ R灯具类型 操作的周期数( M' t' x- Q" ~. |, F
要经常调节的灯具,例如绘图板用灯具1500
" }3 `% F! w$ I% g偶尔调节的灯具,例如橱窗聚光灯 150
% M& i9 d8 v( w. R8 X仅在安装时调节的灯具,例如投光灯具453 l( i' X- J" A& Z1 H
含有软管的调节装置,这个试验的调节范围一般是垂直方向两侧各135°。但如果调节装置不用过
4 j, r5 F* W5 D% L! U( j度的力达不到这个范围时,软管只要弯曲到它能弯曲的位置。 |
|