[电源产品] 61558-1 Cl.19.17 讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-13 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我的产品是一个适配器,外壳用超声焊接的,针对外壳做了IPX4防水测试,内部没有进水2 o& d. o* l/ N
但是申请PSE的时候,JET根据19.17章节,提出产品要么加排水孔,要么产品内部全部灌封! x1 i+ M/ a& U
这感觉有点本末倒置,有什么理由可以反驳吗?
+ f% C6 H) D+ M8 P  l$ R  F
% H7 y+ [* O: `+ c% z1 w$ z! p2 s1 r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2021-8-13 16:11 | 只看该作者
不需要排水孔;
% s8 u4 p/ ?' L0 g6 w0 f+ q 1. 内部的live part 被外壳保护。 超声波焊接从安全来看认为是可靠的,可接受的方式。

点评

我是解释过了,产品做了防水,是PASS的 我觉得标准的原意是指如果如果产品有水进入,那就应该有排水孔可以让水排出,不会积聚在产品里面 如果没有排水孔,那就内部的元器件就要灌封起来,前提就是产品内部会进水  详情 回复 发表于 2021-8-27 14:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-8-17 10:22 | 只看该作者
不一定要“灌封”,其它可靠的方式“封装”也可以

点评

现在JET提出,按照字面意思,就是灌封,标准没有封装的意思 他们这样提出,我还真没有理由反驳  详情 回复 发表于 2021-8-27 13:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2021-8-27 13:47 | 只看该作者
choubaoer121 发表于 2021-8-17 10:22
& `( v& K) x& n# _. x- Y不一定要“灌封”,其它可靠的方式“封装”也可以
4 p5 v$ B1 q" {8 L* X+ [. b) n
现在JET提出,按照字面意思,就是灌封,标准没有封装的意思' u& e( y$ `% @3 i, z+ W
他们这样提出,我还真没有理由反驳

点评

标准就是这么说的,他要是较真真没办法,不过一般实验室不会抓这点,认为外壳防护已经是足够的  详情 回复 发表于 2021-9-6 16:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2021-8-27 14:02 | 只看该作者
Berryang 发表于 2021-8-13 16:11
3 o+ V& B, m; h! [1 D1 `不需要排水孔;; X; e$ N: v  i# ^8 e- K- E6 d
1. 内部的live part 被外壳保护。 超声波焊接从安全来看认为是可靠的,可接受的方式。
' T2 T5 o5 P9 Z# L- u8 F
我是解释过了,产品做了防水,是PASS的
" {) r- N6 ]( c5 Z我觉得标准的原意是指如果如果产品有水进入,那就应该有排水孔可以让水排出,不会积聚在产品里面1 V: K  h/ E% R+ d7 B6 ~
如果没有排水孔,那就内部的元器件就要灌封起来,前提就是产品内部会进水
- s+ O% @' m7 j- K1 n; S: `
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-9-6 16:58 | 只看该作者
nany 发表于 2021-8-27 13:47
! B# q3 h  H* p9 A" r6 f现在JET提出,按照字面意思,就是灌封,标准没有封装的意思
2 A6 N; g9 L! r2 t7 _! l7 j, R他们这样提出,我还真没有理由反驳
! S$ W* }8 Z5 P
标准就是这么说的,他要是较真真没办法,不过一般实验室不会抓这点,认为外壳防护已经是足够的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-9-11 08:34 来自手机 | 只看该作者
有一个EK1 718-20决议,不知道能不能有说服性?

点评

日本那边不承认EK1决议,现在只能按照他们的意思去整改了  详情 回复 发表于 2021-9-23 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2021-9-23 11:07 | 只看该作者
esther530 发表于 2021-9-11 08:34- c* V) D+ H) O+ J
有一个EK1 718-20决议,不知道能不能有说服性?
" `0 d3 E, c. u& o: U, @, j
日本那边不承认EK1决议,现在只能按照他们的意思去整改了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2021-9-23 11:35 | 只看该作者
太难理解这个要求了。 开孔或排水孔应做不了吧(不知道咋做)! 那就只有灌封  transformer.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2024-5-15 10:34 | 只看该作者
这个要求只针对transformer,而你这个产品是适配器,通常是一个Power supply unit, 根据Power supply unit的定义,Power supply unit 由Transformer和电子部件组成。 IP等级是针对整个Power supply unit的,而不是针对Transformer。