昨天看了2016版的61180,看到table2的注释简直懵逼了。竟然还有基础标准借鉴产品标准的。
9 N. V# f4 G+ J n$ x另外92版61180(对应GB17627.1-1998 7.2.2.2)里面说预期的短路电流至少为0.1A;在60335ed3.0修订的时候应该参考了并作出了修改吧。
$ F* f* f1 F- [: x6 ]+ [0 Q1 g" `5 b, F) Y& s
换个角度,13.3里面说:过载释放器对低于跳闸电流Ir(100mA)的任何电流不动作;那么动作了能代表什么?; S% @) W( V1 |) o) M, X
实验的结果判定是:在试验期间,不应出现击穿。$ ^6 I# W1 B' H% l6 e; ~
100mA动作能完全等同于击穿概念吗?
8 z1 l5 W5 i1 u l7 f8 n往上追溯92版GB4706.1里面没有100mA、200mA的概念,仅有500VA能量要求。其判定依据是绝缘击穿。: N+ P9 [/ U! M% I- w# U* J7 M
( @7 v4 f R4 G8 V8 }/ \0 \' z! S
翻UL系列,1017里面就说不能击穿,1026、1082等会有一个120KΩ电阻穿入电路确认灵敏度的要求。; U* N) P3 } @! k% m! s7 m
就目前了解一般实验室都是1000V/120KΩ=8.3mA电路来进行UL耐压测试。现在回想,超了8.3mA难道就击穿了???; z( @; h; ]! e* T0 x$ `6 y1 w3 v: Z; E
5 p" y: {7 c/ o9 x0 M
Ir和Is纠结了3天,忧伤* k! Q+ m, K" t
|
|