家电产品 接地电阻测试不合格 要如何整改,是因为什么原因,接地电阻测试不合格的
" h# n, u4 w) T" ]& D6 O4 f
沙发
发表于 2017-12-5 11:25 | 只看该作者
接地测试你扣除了电源线的电阻了没?
' h/ G& n* U6 G& E! m$ O$ v这个接地问题应该都好解决啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-12-5 11:41 | 只看该作者
接地连续性没做好的可能性比较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-12-5 11:48 | 只看该作者
有漆层吗?检查一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-12-5 11:57 | 只看该作者
Giuseppe 发表于 2017-12-5 11:25! p; j" y# T. i$ Y+ B) r
接地测试你扣除了电源线的电阻了没?
; U& M  k1 v" t: r6 E这个接地问题应该都好解决啊

# M/ Z6 o4 H1 c( C! s2 g扣除了 # }, t; k: n3 d' ^& F: z
电流值调到大概18A左右 调不上去了 阻值超过量程了  一开始调节电流值时,阻值就达到了300+毫欧

点评

找到原因了没有?  详情 回复 发表于 2017-12-12 09:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-12-5 11:58 | 只看该作者
SUN196262 发表于 2017-12-5 11:48; q+ c% x, \. F& g
有漆层吗?检查一下.
2 L/ T. i+ X- M& i
产品是风扇, w8 F& X6 @! m( g0 ]
直接从电源线接地端到马达的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-12-5 11:59 | 只看该作者
baicaizfl 发表于 2017-12-5 11:414 K8 Y6 [9 v. v3 j- X, {2 w  \
接地连续性没做好的可能性比较大

- p! z, z6 x  V! O产品是风扇  用万用表测试过了  从接地端到马达是导通的

点评

仔细检查连接点,看哪个地方可能有问题;风扇类产品重点看一下电机自身带的接地线线径,有些电机厂为了成本用24AWG的做地线; 还有与电源线连接的接线帽位置;另外,你的接地电阻的测试方法,风扇类的不能用测试夹子  详情 回复 发表于 2017-12-6 08:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-12-6 08:40 | 只看该作者
linzia 发表于 2017-12-5 11:59" L7 h. y8 U" S2 n7 s3 u
产品是风扇  用万用表测试过了  从接地端到马达是导通的

0 i5 S& \# Z+ w3 V仔细检查连接点,看哪个地方可能有问题;风扇类产品重点看一下电机自身带的接地线线径,有些电机厂为了成本用24AWG的做地线; 还有与电源线连接的接线帽位置;另外,你的接地电阻的测试方法,风扇类的不能用测试夹子夹电机轴测接地电阻,测试电机外壳和连接点之后的电阻(带电源线测试时,减除电源线的电阻);用万用表有点开玩笑了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-12-12 09:07 | 只看该作者
linzia 发表于 2017-12-5 11:57
9 J$ Z: Q# d8 Z9 M* K  a  ]! ^4 N扣除了
6 }, v2 [! B/ w, q* L6 T$ k电流值调到大概18A左右 调不上去了 阻值超过量程了  一开始调节电流值时,阻值就达到了300+毫欧

+ W7 u9 w- I( A8 R0 z: V8 e* `8 K找到原因了没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2017-12-12 10:24 | 只看该作者
Giuseppe 发表于 2017-12-12 09:07
4 `7 g+ a  q6 I4 n+ ?) o8 e找到原因了没有?
' R3 Q, R: _& w
嗯嗯 地线的问题
回复 支持 反对