广东安规检测
有限公司提供:
大家好,不知道论坛中有没有做过应急灯的" H4 J" h! ?# J4 e  `+ z+ I2 @
    现手上有一款应急灯(用的是两根8W 的荧光灯管),有些问题想问一下。
7 n4 x$ M2 e5 B( c1 灯里面的电池要做哪些测试(尽量说详细点)?
6 h% q* S# _7 q+ I  m2. 这种灯除了要用EN60598-1 和EN60598-2-22,还需要引用其他的标准吗?
推荐
发表于 2008-5-7 14:39 | 只看该作者
序    标准编号               标准中文名称   
8 C( A$ W6 E5 }9 O# Y1    EN 60598-1    灯具类安全标准----通则   
9 h( i, u& |8 W: W4 K2    EN 60598-2-22    应急照明与安全逃生照明标准    ) I: {, \0 w0 J/ L2 e+ |/ k5 [1 Z+ ^
3    BS EN62034-2006    电池供电的紧急逃生照明灯用自动试验系统
" v* v6 n/ s1 A$ k6 x
4 X/ s* e& y: H$ z  A. u    DIN EN 62034-2007    电池供电的紧急逃生照明设备用自动试验系统
7 n1 P8 E7 o# F; u7 Y3 K; c; D( G. a. J9 Z- z
    IEC 62034-2006    蓄电池供电应急灯的自动试验系统
( `5 o9 Q0 }: U$ b! A9 ^
: B! n* r4 C9 m0 Z4 _4    EN50171    中央电源供应系统    + C; Q: `2 R% m1 w. S. k6 V- q
5    EN50172    应急安全出口照明系统   
3 e. F8 u$ |& c6    BS 5266    应急照明设备,应急照明设备的实施规程
4 r' m) `! [$ N' o: a7                   EN1838
# |$ y6 f+ L8 y% N! Q; c8 S/ s) Y; z# y
要做欧洲应急灯,上面标准一个都不能不看。否则就是乱做,有钱别去做亏本的事情。免得退货,毕竟这是人身安全的产品。不是一般消费产品。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2008-4-9 17:57 | 只看该作者
1. 电池按照 EN 60598-2-22 附录A 的要求。
# r2 m: [4 n7 r. _5 w$ H2 P. P2. 如果仅对于LVD来说,就是这两个标准。7 S/ Y# J$ R) S
仅供参考。
板凳
发表于 2008-4-9 17:59 | 只看该作者
目前只做过节能灯,用的是EN60968
地板
 楼主| 发表于 2008-4-9 22:00 | 只看该作者
1楼说的只用两个标准, 那8W的荧光灯管不用考虑了吗?
5#
发表于 2008-4-10 09:38 | 只看该作者
引用第3楼雨过天晴于2008-04-09 22:00发表的  :
% v6 I# {) Y; u# @, _9 l  K1楼说的只用两个标准, 那8W的荧光灯管不用考虑了吗?
日光灯管当然有日光灯管的标准啦,对于整灯来说,只要日光灯管有认证就可以了,如果没有那就按照61195测试了。
6#
发表于 2008-4-10 15:23 | 只看该作者
日光灯管当然有日光灯管的标准啦,对于整灯来说,只要日光灯管有认证就可以了,如果没有那就按照61195测试了。
" m) ]: I2 m( d7 z& \
9 n6 p1 w* }% b8 K) B' D难道做一个案件,所使用的灯管如“T5,T8...."也需要有认证码?那所谓的61195对应双头荧光灯,是不是适用于做灯管的制造商呢?而一般做UL CB,灯管也没有做什么要求啊,不明白。。。。。。。。。
7#
发表于 2008-4-10 15:27 | 只看该作者
引用第6楼48382078于2008-04-10 15:23发表的  :
% G% h* P7 ]8 W) @4 P- o- ?# P: [# ]! X' h日光灯管当然有日光灯管的标准啦,对于整灯来说,只要日光灯管有认证就可以了,如果没有那就按照61195测试了。5 U, `& B+ Q* O5 v. S* ~
0 q2 Q2 Z1 c4 {2 x+ h/ J! G' C
难道做一个案件,所使用的灯管如“T5,T8...."也需要有认证码?那所谓的61195对应双头荧光灯,是不是适用于做灯管的制造商呢?而一般做UL CB,灯管也没有做什么要求啊,不明白。。。。。。。。。

* |5 X+ u. s# c$ M4 A" J& j那要看你申请时的产品结构呀,如果带光源的灯具,那光源当然要符合标准啦。如果可以不带光源销售,那当然可以不做要求了。
8#
 楼主| 发表于 2008-4-10 17:33 | 只看该作者
如楼上所说,销售时是要带灯管的,那需要使用其他标准吗?
8 V5 W3 b( j8 j, a2 N+ c具体用什么标准?
9#
发表于 2008-4-10 19:37 | 只看该作者
荧光灯标准:EN 61195 or EN 61199
7 R3 ]1 C' G' M钨丝灯:EN 60432-1 or -2 or -3
: t  G* d2 L8 m8 z光源是易耗品。如果需要在灯具销售时同时提供光源销售,那光源是采购时,只需要采购符合要求的光源即可(即有证书的)。+ U5 w+ T- k0 L/ y9 l0 u6 s9 n$ ^
在测试应急灯时,一般也要考虑出口相关国家的技术法规的要求(如消防等)。只有同时满足,才可以出口到相应的国家。
10#
发表于 2008-4-11 14:32 | 只看该作者
引用第9楼zdkiller于2008-04-10 19:37发表的  :
+ Y5 s" w: s7 l+ Q1 [5 f荧光灯标准:EN 61195 or EN 61199
( R1 M6 |: z0 F% Y; t: e钨丝灯:EN 60432-1 or -2 or -35 ]0 i7 J4 z5 ]. ]9 {
光源是易耗品。如果需要在灯具销售时同时提供光源销售,那光源是采购时,只需要采购符合要求的光源即可(即有证书的)。
0 d. A. a" w) {! n' P  L在测试应急灯时,一般也要考虑出口相关国家的技术法规的要求(如消防等)。只有同时满足,才可以出口到相应的国家。
请问有没有碰到过具体案例关于消防要求的(比如适用什么标准),一直心存疑虑应急灯是否还有这方面的要求,但是看了下 60598-2-22,发现写的还是蛮详细的。特别是关于灯具类别在定义里写了好多的。