头一次接触到澳规可拆卸插头,总感觉不安全,但有找不到条文依据。
9 r7 Y: n" y! i0 X) d* o9 \6 U6 M* G
这种插头的外壳是很软的塑胶,接好线后,将骨架按入塑胶外壳套住/卡住。
/ s$ C' n. H7 B' V" J8 o8 |0 ]+ Q" ~3 t) J' b
现在发现问题1:没有固线装置(cord grip/anchorage),虽然尾部有塑料锁紧螺母,但孔径太大,根本没固线作用,但看到澳洲ebay平台上有卖类似的插头,纠结-ing。! ~6 E6 s7 \- Q* w, a7 W
% o. H3 N, `5 X- ^0 Y# f疑虑2:塑胶外壳比较软,侧向掰动插脚,有脱出的倾向。可是AS/NSZ3112中没有相关测试要求,只有轴向拉力测试,而拉力测试是OK的,纠结-ing +1。. B; o- D" J/ w% T
% ^2 M$ X/ O0 ~/ B, o1 T
疑问3:查看了国标和澳规插头尺寸,对应的10A、15A的尺寸相差非常小。拿样品试插国标的插座,是可以插进去的!!!印象中,以前在实验室的时候,澳规插头是没法插入国标的插座的呀,难道是人老了,记错了?但插头的尺寸差异真的很小哦。求确认!纠结-ing +2