[电源产品] 大电流产品的接地测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-21 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
大电流的产品接地测试怎么做,如果产品电流1000A,做接地测试需要2倍过流保护电流,假设要2000A。
9 k4 O) l) e2 Q; l! {  @, ~% a根本没有这样的测试设备,而且压降要求小于2.5V,则阻值应该小于2.5V/2000A=1.25毫欧,也没有哪个设备能测试这么小的阻值。2 v5 g% X) n' ~* ~' d% `. J
那么大电流的产品,接地应该怎么去评估?
' d' `/ C% s8 O( o# W# Y+ K* E+ Q
沙发
发表于 2016-3-21 17:09 | 只看该作者
你什么产品这么大电流啊,那得多大功率啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-21 17:24 | 只看该作者
1000A,确定是民用产品/普通消费品么?3 G" k: O% K8 |3 v. l3 L4 r6 Z

( k% g& v: q- |: N超过100A的产品,都很少见过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-21 18:58 | 只看该作者
是什么标准, 是那个测试?2 N2 c! W* w, e- I4 t# L
想见识见识!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-3-21 19:27 | 只看该作者
你是说如果吧?我们没做过那么大的,除非是那种大型配电系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-3-22 07:56 | 只看该作者
没做过那么大的,除非是那种大型配电系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-3-22 08:48 | 只看该作者
你确定要用这么大的电流,我公司做的2000KW的发电机,用的电压是高压10KV,电流也只是100多安,8 V& m$ `* \7 U  R2 b
接地不需要过流保护,只需要测试接地电阻小于0.1欧就可以了.

点评

我意思是说标准里面,接地测试电流是过流保护值的2倍。  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-3-22 11:57 | 只看该作者
305634483 发表于 2016-3-22 08:48
; t) ^- ~- u! E' L! y3 ]你确定要用这么大的电流,我公司做的2000KW的发电机,用的电压是高压10KV,电流也只是100多安,( ?" ^8 u8 j. ~# ^, t/ G
接地不需要过流 ...
+ X6 y# i& B, k0 N$ Y
我意思是说标准里面,接地测试电流是过流保护值的2倍。
. y6 g" ?1 G) k, z; r5 L+ z, i

点评

先以标准说话,截取是哪个标准的哪句话再来谈。  详情 回复 发表于 2016-3-22 12:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-3-22 12:05 | 只看该作者
本帖最后由 ljh809809 于 2016-3-22 12:08 编辑 + m  x# ^5 Q% r; y" O
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 11:57
% n9 U% t4 \5 b我意思是说标准里面,接地测试电流是过流保护值的2倍。
: o9 e/ h, V5 \$ M. O0 i
以标准说话,截取是哪个标准的哪句话。大电流的设备也有,比如低压成套,几千安的都有。它的评价方法不一样:会考察短耐和接地电阻。
2 J4 D0 `& `" M4 h

点评

所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!  详情 回复 发表于 2016-3-22 12:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-3-22 12:45 | 只看该作者
ljh809809 发表于 2016-3-22 12:05 . p3 x- z# @* Q: p& w
以标准说话,截取是哪个标准的哪句话。大电流的设备也有,比如低压成套,几千安的都有。它的评价方法不一 ...

* a8 s6 x4 M8 N5 m, }7 Y所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!

点评

你可以将60950,60065的标准截取一段看看。 再说,就是不懂的标准,至少知道字面意思也好。 没有别的意思,是我确实没见过信息产品有这么大电流的。  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:40
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。 我发在这个版块,无非就是60950/60065这几个标准,就算我产品实际认证不是用60950标准,还是可以参考60950的标准。  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:16