好学Eaton 发表于 2015-8-16 11:47 4 h2 z% j. W, e5 }9 O
电源经过整流桥之后就是220乘以根号二,就353VAC了
) H+ e. r+ b/ W0 d, c8 h% F& q我觉得你说的应该是适配器的变压器两端的电压,这个应当是属于开关电源的范畴。
6 p' U7 ]! R) e" j, ]0 d) d先回答你几个问题。# @" x% ]9 O! k- T
工作电压是用示波器测量,测量之前要将初级地和次级地相连(等电位之后),再测量变压器各个初次级之间引脚的峰值电压,注意只测试初级引脚和次级引脚之间就可以了。比如初级为1.2脚,次级为3.4脚那只要测试1和3、1和4、2和3、2和4之间的峰值电压就可以了。# G+ c& E: C& V2 e
在说反激开关电源。反激开关电源反馈的并不是通过输出端去反馈,变压器一般都是1个输入的绕组对应好多输出绕组。其中有的绕组是用来输出的,有的绕组是用来反馈的。你拆开看就看到变压器有很多层绕组。" a; Q- ~; Q" _! Y. _; W: d
再有一个为什么共地,首先从电路测试来说。我曾经测过。共地和不共地的测试出来的电压相差非常多。然后,共地测试出来的就是假设人体触电的时候我们就是连接大地的。这样测试出来的就是我们实际触电时候的电压。; j, a+ o/ M7 L+ \
再说为什么测试工作电压,测量工作电压是为了确定安规的距离。保证安全。6 D' M! T# k6 L( b
楼主还有很多要看的,建议你先看看开关电路原理,最好找懂的人。然后在看标准琢磨,要不这样问别人,别人会很懒得给你回答的。因为你都没有仔细去了解过。 |
评分
-