[IEC灯具] 安全隔力变压器的次级为什么不能接地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-8 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 楚人美 于 2013-3-8 20:41 编辑
5 w( h4 |# ]- |  [& M( Z' e1 g- n/ g7 ^  O( {. }8 A3 t' d
3 I) b: b9 A- q0 r; u) a8 l
安全隔力变压器的次级为什么不能接地?有那为高手能解释原因?
, b# m: a- `9 \& ?% E+ {. n% ^1 J3 b. d; E5 G) a% g

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2013-3-8 17:38 | 只看该作者
此位仁兄,对标准概念甚不清楚。
3 ^8 ~- Z4 V  S& P/ U. e单独的III类灯具本身是不能有任何的保护性接地措施,但如果某I类灯具附有的III类结构部分,其金属外壳与覆盖I类结构部分外壳相连,对于整个灯具而言,可能需接地。, F8 S  ]7 @  d# o! A% M
Y电容用于共模滤波,它接于L/N与地之间,滤除L/N对地的共模信号,属于安规电容,简单而言,可认为一种功能性绝缘,至于用Y1,Y2,Y4。。什么,视线路需要而定。1 D$ I+ I, Z. ~5 v4 G) s5 L
不过个人还是认为楼主的问题本身就存在矛盾,居然已确定某部分为III类结构,那为什么还需接地?

评分

参与人数 2安规金币 +13 收起 理由
小米 + 10 积极讨论
楚人美 + 3 赞就一个字!

查看全部评分

板凳
发表于 2013-3-8 17:43 | 只看该作者
Y电容是安规电容
$ Y* @3 p1 R6 }, G1 c- T$ c三类灯具是不需要接地啊,一类灯具可以有三类机构
地板
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:44 | 只看该作者
qsin 发表于 2013-3-8 17:38
; d9 I6 }5 y: B* J+ @此位仁兄,对标准概念甚不清楚。0 r& }( ], X* H8 ^# k2 ~
单独的III类灯具本身是不能有任何的保护性接地措施,但如果某I类灯具附有 ...
: L2 M2 y" ?5 a) S0 m; H
不好意思,我问错了问题。。我的问题是安全隔力变压器的次级为什么不能接地?接了地会出现啥情况?
5#
发表于 2013-3-9 09:09 | 只看该作者
为什么不能接地,谁提出来的! II类安全隔离变压器次级接地我认为绝对可以。
6#
发表于 2013-3-9 10:49 | 只看该作者
      可以接地,但接了地就只能改称之为保护特低电压电路(PLEV),不再称之为安全特低电压电路(SELV),这意味着:如果标准中规定必须是SELV电路的地方,其不可以接地。* a, V4 B( p' P: J, }
    从安全的角度考虑,两者是略有区别的,对于使用时可能与人体直接接触的器具,接地的金属仍存在一定的电击风险。

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
楚人美 + 3 赞就一个字!

查看全部评分

7#
 楼主| 发表于 2013-3-9 11:05 | 只看该作者
山炮 发表于 2013-3-9 10:49 4 g  e( W2 q1 {
可以接地,但接了地就只能改称之为保护特低电压电路(PLEV),不再称之为安全特低电压电路(SELV), ...

4 k, |% [/ }! E5 ?4 m& x6 `4 v0 g炮哥,标准里有条款说明吗?还有个问题上次他们在二次输出侧的负级出线处连了个Y电容到地线上。说是为了过EMC。能解释下吗?如过只是把二次输出侧的负级连到地线行吗?
8#
发表于 2013-3-9 11:09 | 只看该作者
那可以。