发表于 2012-1-3 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
 事隔近6个月,地铁4号线10台因动物园站扶梯事故被停止使用的奥的斯电梯,于昨日投入使用。京港地铁公司表示,这些扶梯经奥的斯公司整改,于去年12月31日通过北京市质监局验收,整改合格,具备开梯条件。# H+ J( A% j  S/ T
  5个站点同一型号扶梯恢复9 Q4 U- z* X! ^. n
  去年7月5日,地铁4号线动物园站A口上行奥的斯扶梯发生故障,致乘客1死20多伤。在事故调查处理期间,各地铁线停止运行奥的斯自动扶梯,地铁建设单位暂停采购奥的斯自动扶梯。- E, b  i* l) j2 U; F: i
  在部分站点,由于扶梯暂停使用,乘客进出站只能走步行楼梯,譬如菜市口站D口的楼梯共有108级台阶,给很多乘客带来不便。
: Q) m2 V+ P% g, L  京港地铁公司昨日表示,4号线10台奥的斯513MPE型扶梯(菜市口站、宣武门站、西直门站、动物园站、海淀黄庄站各两部),经奥的斯公司整改,并于2011年12月31日通过市质监局验收,整改合格,具备开梯条件,已于1月1日投入使用。+ {) c+ z3 X4 W- l% P) Y4 ^
  奥的斯员工观察扶梯运行
" t, ^1 }, S6 L3 g+ u4 k1 j  昨日下午,四号线动物园站A口,大部分乘客乘扶梯进出地铁,包括此前出事的四号线扶梯上。只有极少数乘客选择走楼梯。
7 P4 G' ]. R9 L$ q! p- O  在该地铁旁,有一京港地铁工作人员指引乘客扶好扶手,一名奥的斯员工正来回乘坐上下行扶梯,检测扶梯运行情况。A口出口处另有3名奥的斯员工在观察扶梯运行情况。/ Q( H( s& e5 H% `# m+ o1 c# W
  乘客张女士表示,电梯重新运行给大家带来很多方便,不用再爬几十米高的楼梯。虽然该扶梯曾经发生过事故,但相信事故再次发生的几率很小。乘客李先生则表示,扶梯能重新运行,应该是合格的,相信不会再发生逆行。& Z; ]) x! D' Q* Q( M' `
  全市地铁停运177台奥的斯电梯7 `3 o0 M# |( U; \" z: \- l1 R
  市质监局副局长、新闻发言人张巨明昨天在其微博上介绍,“在2012年的第一天,北京地铁4号线因7.5事故停运的电梯全部恢复运行”。
& z6 |2 Y  F- o, H- B* X  记者昨天从市质监局了解到,自去年7月初4号线动物园站奥的斯电梯出事故后,全市地铁运行线路中共停运了177台奥的斯公共交通型自动扶梯,此次恢复的是4号线的一共10台奥的斯513MPE型扶梯。5 f! `% j1 Z! I
  质监人员在去年12月31日前,对此次恢复运行的奥的斯电梯,对照事先通过的整改方案,由特种设备检验检测机构对整个电梯进行了全面的检查验收,这一整改方案是经过各方论证同意的。: C! T! G: [) w" |% L
  至于其他地铁线路停用的奥的斯电梯,张巨明回复网友时表示,正在抓紧整改,目标是春节前全部恢复运行。
) w( q9 U/ C) G6 _1 x9 [( n  - 追访3 _) }: R9 O& x* L
  “疑点”螺栓彻底更换
6 `% P/ w6 p0 a, C5 S9 T. Q  奥的斯公司:所有扶梯安装附加安全装置9 c, |( |/ Y$ C# P5 f# v
  昨晚,奥的斯中国公司有关人士介绍,根据此前的调查结论,制造缺陷因螺栓长度和螺栓附着面加工不符合设计要求。因此,奥的斯对可能受影响的扶梯中连接主机底板和主机底座的特定螺栓,全部彻底地进行更换。
5 g) e: }1 g. r) S6 p0 f# I# h. L7 {  此外,还为受影响的所有扶梯安装了附加安全保护装置,给扶梯一个额外的安全保护,以消除可能导致故障的一切风险。还对现有设计进行了动载荷测试,“其他停用的电梯整改应该在春节前能全部做完”。" h1 Q6 t) K8 f' c  q0 S. p7 P
  - 新闻背景( C/ R6 p4 [8 e
  去年7月5日上午9时36分,地铁4号线动物园站A口上行扶梯发生设备故障,导致1名少年死亡,20多人受伤。
/ {. g/ E/ ]1 g: x  去年11月25日,事故调查报告公布,调查组认定此为一起责任事故,事故主要有三大原因,导致扶梯运行中驱动主机固定螺栓发生断裂,造成主机倾覆,驱动链条脱落,梯级失去上行动力逆向下滑,辅助制动器开关未正常启动,导致事故发生。3家责任单位广州奥的斯电梯有限公司、北京奥的斯电梯有限公司、奥的斯电梯(中国)投资有限公司被罚款总计50万元。
& w6 A5 r! x; B$ v. B  本组稿件/记者 廖爱玲 汤旸 展明辉 实习生陈莹磊# v5 K* Q2 D3 y1 q6 ]7 W/ Z$ b
% |% P7 ?1 V" \; O( a9 M. M9 Z* d
* V; u# L& m  ]/ E
5#
发表于 2012-1-4 09:17 | 只看该作者
少坐电梯吧! 多走楼梯,当作健身运动了!
地板
发表于 2012-1-3 17:04 | 只看该作者
一人死,二十多人伤就罚个款?% t0 ^+ J. z: l' O/ J, H
catfelix说的对,相关部门可以将升降电梯改造成飞行员的那个自动弹出设备,再每人配个降落伞。
板凳
发表于 2012-1-3 13:43 | 只看该作者
还是自己爬楼梯的好
沙发
发表于 2012-1-3 13:39 | 只看该作者
自动扶梯装安全装置,自动电梯咋办?配降落伞吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 20:23 , Processed in 0.069012 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表