安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3953|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[设备购置] 变压器输出端短路电流是如何测量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-10-18 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:
0 d% g$ K6 u7 d' d: ~! P变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
10#
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 只看该作者
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-11-2 10:36 | 只看该作者
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 )
6 u  C7 S7 d& u2 p: a# n接线方式:(如图一) $ G, k/ h. J6 D9 M2 u$ a) r3 H2 k
( H5 s9 i* _' K+ T* v6 B. ^
$ |& K( g; ]3 f, u2 v4 L3 T" s
* T* p' I' R) r; D# ]7 `
一、测试验证方法: 1 `' f3 Y3 x- [) N7 Z$ W

- F, a+ Q( {6 a4 E6 [% ]4 Q8 Z1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
( j) Q. p# Z3 P! c9 B1 W a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
- g) |5 Z' v  ~% [ b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。
8 U/ M0 }/ y% f" T9 m! k! P3 n c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level) 4 C2 }: k0 m9 ^5 }* h
d. 按下MODEL7452的”TEST” 键 8 a3 w8 K+ L6 Y2 v0 c! R! N4 n

% n8 o8 f: c: L% O2 {, ~实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。
4 b. ^5 w# |% I  y) Q * @+ r9 a% n( b
二、仿真输出瞬间短路: 0 \$ q/ W2 y5 P+ M) d
) o6 t0 B, p( W. H% o# Q7 J' P
由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输
" D, D  X) |! v, Q; V% {9 _7 f出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  
7 O" J- s9 V6 D7 W/ r a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s   b  P9 g4 W7 L: k; B' A
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻 , n0 O" X7 X, y" v) K
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level) , ^$ m& f  R4 ]0 p2 Y4 [* s
e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出
5 v) w) p5 u2 v: o f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形
$ d0 y9 v7 H0 h  i" M 2 N; \8 H9 `1 K0 m* K8 O! `$ Z
三、测试结论: ! s: H4 z4 o) x1 Z7 n" j

8 D8 U/ m: @9 {: n1 M* [+ o实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
8#
发表于 2011-10-28 15:04 | 只看该作者
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :
- S( \4 ?- P; o- a串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
7#
发表于 2011-10-28 15:01 | 只看该作者
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,: e7 Y. u% p2 D5 C- T- H3 y3 d
1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,( F! m, |1 O; L
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     
7 E' |! `- u3 Y4 u0 ?5 ~0 G7 a8 P9 H( ]
俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
6#
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者
直接用电子负载看电流值。
5#
发表于 2011-10-20 10:51 | 只看该作者
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
地板
发表于 2011-10-19 20:38 | 只看该作者
学习了!
板凳
发表于 2011-10-18 21:38 | 只看该作者
学习下
沙发
发表于 2011-10-18 20:36 | 只看该作者
钳表;
: o) d& D3 t% x% v; X电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 14:05 , Processed in 0.068206 second(s), 21 queries .