[IEC灯具] 关于低压灯具的电源线配线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-18 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一 带变压器的低压灯具
$ J9 x" a" B5 M2 z! s3 U2 P5 {9 [+ Q
5 N6 t# s3 u: H% V# r. I0 Q   按IEC/EN 60598-1标准要求,户外适用的灯具,电源线需至少1.0mm2。
: f4 H$ b$ j3 C3 N$ Y; N4 m& g. Q
' ^$ O7 S% q/ }* v$ B   问题:
, H8 ~( u9 G7 l7 T5 i" c# `8 V 1 变压器本身做过认证,0.75mm2电源线允许。用在灯具中,LVD指令是适用变压器还是适用整个灯具。
; a6 F; j( }% y# K0 C) ]) i. I
" H9 k3 O- n$ m+ @9 Q8 _& z* v/ D  2 单独的低压灯部分按标准要求,电源线也需至少1.0mm2。低压灯一般都很小,配这么粗的线好像要求过高了。" {& v6 A  r' p# n: c6 U6 A
/ ^+ d7 N( {+ @# |2 y) ]- z* p7 k! m
  标准上说是保证足够的机械强度。- [; N6 u/ @1 K3 l

$ V5 F3 s6 \2 F) W3 y( h( N* s4 y& _: h8 R; T, u
  大家出口欧盟、澳洲等的带变压器灯具和单独的低压灯具是怎么控制电源线的?
7 ?$ c& y( f* d- o! R0 E: L3 x3 \9 |
/ q! ]) l7 z+ u+ ~& C" Z
7 n* [; {, m- h) r  I1 x; ^* M% u% ?, h0 n0 w* k7 w

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
12#
发表于 2011-7-21 11:16 | 只看该作者
变压器已有一个很完整的系列标准,但似乎被诸多标准岐视其可独立存在。可怜。
11#
发表于 2011-7-21 11:02 | 只看该作者
变压器+低压灯一起符合EN 60598要求,必须使用1.0MM2以上的橡胶线。
10#
发表于 2011-7-21 10:35 | 只看该作者
现在做认证,也都是这么要求的,没办法
9#
 楼主| 发表于 2011-7-20 23:41 | 只看该作者
总是感觉哪里有点问题:
; I8 x$ F7 P$ Q
' y! c2 t* e/ U/ n单纯的低压灯出口欧盟不需符合LVD,但到了国外也是和变压器或驱动器配套用的。
2 e! b5 ?5 L" H$ t& V
. R: J, s& N" I" ]5 y带了变压器灯出口就要符合LVD,电线也要用粗。
8#
发表于 2011-7-20 14:16 | 只看该作者
可以宣传你的产品高配置嘛
7#
发表于 2011-7-19 11:55 | 只看该作者
外露的线好像都要双重绝缘吧。
6#
发表于 2011-7-19 08:31 | 只看该作者
没办法啊,谁让是外用呢,成本高就卖贵点
5#
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:04 | 只看该作者
变压器由0.75换成1.0mm2,还算说的过去。
1 L( h" ]- b) q; Y2 e  ]2 |" q
) R1 R3 j3 ~2 y6 b1 N低压灯部分,一般12V,都换成1.0mm2橡胶线,成本增加太多了。
地板
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:03 | 只看该作者
引用第1楼wwnw_007于2011-07-18 20:38发表的  :
% j0 C1 F4 o5 {9 g+ @5 G0 {电源线必须符合LVD要求。。。电源线使用1.0MM2的电线!

+ X6 e8 m, |+ |7 ^6 `3 ?7 I0 _有一种说法是变压器符合LVD要求,只需符合变压器标准,和灯具无关。此时变压器可以使用0.75线。
, {7 ]! O! I! o0 q' h另外一种是变压器+低压灯一起符合EN 60598要求,必须使用1.0MM2以上的橡胶线。