引用第6楼caballo3157于2010-11-12 12:39发表的 :2 x( k1 x( z# t: G: e& h
这里面一个看似简单,但我认为有一定普遍意义的问题:工作电压是220V,为什么试验要做1250V耐压?特别是当涉及到具体触电事故。“你做1250V击穿,不能说明我220V致人触电”;而按照标准测试和判定器具正常使用是会漏电是什么关系?这些看似简单的问题如何回答?特别是如何向一个普通消费者解释?希望发表您的看法。
. z( H0 S x9 ~8 X0 Q8 h+ {1250V的耐压的一个目的是验证电气间隙. 为什么是1250V这个在iec60664-1中有讲的, 考虑了过电压的问题.至于过电压是怎么引起的, 主要是从电网端来的, 比如雷电以及市电线路上的fault(比如小区内变电站内的)
. s7 H1 ^9 M, a; ~2 V& }, u9 D1 w2 v. m/ k, ?
对应配电系统的问题要看IEC60364那个系列的标准.9 t* O' K. u4 r9 G' V: s1 @0 ]
* ?# G2 n& ?4 C6 O! o; H7 k( A我觉得无需向原被告解释技术问题, 只要拿出法律法规的条款就可以了, 比如CCC清单上的产品, 必须符合相关的标准, 不符合就是有隐患.而这个隐患是可能导致触电死亡的绝缘问题
2 Y. A+ t h. `( B) b6 o
5 y2 g, k, e9 F9 c5 S如果我是被告的话, 会质疑你出的报告的权威性. MS这个是你的业余工作[s:3][s:3][s:3] |
|