chairle 发表于 2010-1-27 10:20 # r. z- s A, B0 `# n
小弟还有一个问题, 如果界定加强绝缘和基本绝缘,从外观看应该没什么区别,可以用打高压的方式来区别吗?
8 P v/ A: F, D$ Z) H ...
, G, J7 g2 i/ i; R8 m" W界定绝缘不是通过高压的形式,而是这个产品需要什么绝缘来定,1 H: b3 n9 j; h. d9 d) `
1类产品,对已接地的可触及的导电金属需要用基本绝缘考核,对没有接地的可触及部件都需要加强或者双重绝缘。
' \7 {; T3 H3 M' I2类产品,对所有可触及部件都需要加强或者双重绝缘。
& k0 Z$ q6 Z* j4 t) X2 V0 k3类产品,从安全角度说可以不需要绝缘,因为它没有带电体。
1 I, o$ P( u& F- W- b' R, t
W. E* y: S' a3 h关于双重绝缘和加强绝缘的区别,我认为双重绝缘是两个独立的绝缘,它们不依靠相互关系存在,加强绝缘是一个绝缘系统,它起到双重绝缘的效果但它可能不是两个独立绝缘构成,比如一个外壳加上空气组成的加强绝缘系统,如果移开外壳,空气不能独立于外壳成为基本绝缘。 |
|