广东安规检测
有限公司提供:
60335  23.7说5 ]4 y2 x- z& }0 C8 d2 J% d
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors( L# K' P0 T% |6 Z) P( y. o
按照这句话,只有黄绿线才能用作地线。* {4 \3 ~, g  z
这里没有说是保护接地,还是功能接地,+ }' R' Q0 V6 _
标准中没有提高功能性接地的问题,搜索到如下信息:9 l  `+ {# L) P0 q+ @# L! V1 t0 z
A functional earth is used to enhance the operation of a piece of equipment. Eg. a functional earth on an amplifier may reduce hum. % n* q" l# s# I
However the functional earth is clean earth. Which is also a reference earth for the digital and analog signals. It is also required to reduce the distortion in the signals.0 T4 g4 F3 v: E, |
如果上面说的是真的,那么,经过整流以后的公共地(安全特地电压或者非安全特地电压),都可以认为是功能接地了。- T5 v# S# a$ l6 I8 [7 Z
这个时候如果需要用电线来提供这个接地连接的话,这根线是不是也应该用黄绿色的呢?
7 F% u. k* E  u$ C请教各位。
12#
发表于 2010-8-17 17:25 | 只看该作者
[quote]引用第7楼蓝色妖姬于2010-07-29 15:32发表的  :
/ U" S" e7 s8 `9 X! O! o黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线[/quo' A/ _; B% }6 B! {& o2 {
美标可以是绿色。其他要黄绿色。
11#
发表于 2010-8-17 11:47 | 只看该作者
标准的直译是黄绿线只能用作接地,是不是一定意味着其它线也能用做接地?
7 N/ u  j2 f$ b6 c2 G那请问有人见过在欧规其它线用作地线吗?比如黑线,棕色线等。并且认证公司也接受。(功能接地不算)
10#
发表于 2010-8-17 11:31 | 只看该作者
黄绿双色线只能用做接地导线,但是接地线不一定只能用黄绿导线,也可以用透明的接地编织线,不能使用绿黄双色导体作为内部功能接地导体
9#
发表于 2010-8-17 11:16 | 只看该作者
引用第7楼蓝色妖姬于2010-07-29 15:32发表的  :( L  d2 @. W$ M2 b6 ~
黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线
8#
发表于 2010-7-29 15:32 | 只看该作者
黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线
7#
发表于 2010-7-29 15:28 | 只看该作者
黄绿色线只能做接地线,保护性接地(接地标志加圆圈),6 w' L! S4 W. M0 c- J
功能接地没有规定的
6#
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:23 | 只看该作者
不好意思,看到了,是我的标准条文错了。
; D/ A5 Z% q) z/ m3 J1 ^3 R* o真正的这个only是放在used后面的。& p- \$ p  Q* z0 Y8 k) w- \
呵呵。
5#
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:19 | 只看该作者
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors
2 ?, T& l6 k; ^' @2 P这里的Only放在了最前面,
& m+ e" N/ [$ t; c我觉得,如果按照上面两位的说法,这个only应该放在最后面才对。
地板
发表于 2010-7-29 11:05 | 只看该作者
标准的意思是:黄绿组合双色导线只能用作接地导线,不是说接地导线只能用黄绿组合双色导线。8 I; B, T4 T5 T4 ^2 B7 @) Z
搂主请查看一下标准,我解释的是否正确。
5 y& `5 a& x$ ]# A& ]: [4 _. X谢谢