[美洲灯具] 这种灯具能不能用于Damp Location

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-3-24 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
灯具特征:9 l1 ]& K% D9 Z5 v' p8 [5 v
1. 普通的支架型直管荧光灯,无灯罩1 }0 u4 t! M$ E* N
2. 带SPT-2三芯线和地线插头8 V7 J. F7 p  \' q6 k7 {' m
3. 装在浴室的cabinet中,cabinet上方是没有盖住的。
; {: Y$ S7 q/ l/ s! K' Q% M
! M/ f8 }5 ?# r0 `这样的灯具可以装在浴室中使用吗?
. x8 J" f. `( k+ q) |我也在1598和153中苦苦寻觅,没有发现线索,请大侠们帮帮我。
9#
发表于 2009-3-25 10:42 | 只看该作者
楼主最好贴图上来看看吧,这样能更清晰点,也好分析点
8#
 楼主| 发表于 2009-3-24 18:51 | 只看该作者
引用第5楼kirk630330于2009-03-24 18:45发表的  :
% x5 L, e) T6 z' h( cDamp location不需雨淋, 但是在章節十三裏有提到做法, 所有金屬類之物品不可有生锈之情形, 所有材質需有防潮之能力, 唯有Wet location需要做, 但也有分區域性, 至於樓主您的產品是有帶Ballast的, 故Ballast需有humidity 測試(見UL 935), 35度93%的濕度一星期, 這些點需注意.
ballast 用的是outdoor型的,已有UL认证,这不会有问题吧。7 S1 V$ ]) Z1 \6 p% H8 @* V+ v. C
我所担心的是,这个灯具用的是直管灯管,且没有灯罩保护;还有它带有一个插头,关于插头方面有要求吗?
7#
 楼主| 发表于 2009-3-24 18:45 | 只看该作者
引用第3楼wwnw_007于2009-03-24 16:31发表的  :4 W* H3 ?/ {$ p& J
Damp当然也需要做的啦!标准中应该有描述的。麻烦看看标准啦!
去掉“应该”这俩字,我就看!
6#
发表于 2009-3-24 18:45 | 只看该作者
Damp location不需雨淋, 但是在章節十三裏有提到做法, 所有金屬類之物品不可有生锈之情形, 所有材質需有防潮之能力, 唯有Wet location需要做, 但也有分區域性, 至於樓主您的產品是有帶Ballast的, 故Ballast需有humidity 測試(見UL 935), 35度93%的濕度一星期, 這些點需注意.
5#
发表于 2009-3-24 17:29 | 只看该作者
Damp Location 不需要额定的测试,只是结构要求灯头的寇彤不可以是铝的,如果是铜合金,要80%以上的铜含量
地板
发表于 2009-3-24 16:31 | 只看该作者
Damp当然也需要做的啦!标准中应该有描述的。麻烦看看标准啦!
板凳
 楼主| 发表于 2009-3-24 16:18 | 只看该作者
引用第1楼ogzl于2009-03-24 15:16发表的  :0 I, _; H7 Z+ {
Damp Location  均需要做雨淋测试,要能过IPXX,你这个结构行吗?

) r# }9 X8 M- c这是美规的灯具呀,不用过IP了吧?5 f$ {  o2 ]: {6 ]) F) ?) N; E, N  J. g
不是wet的才要做雨淋的吗?没听说过Damp也要做。
沙发
发表于 2009-3-24 15:16 | 只看该作者
Damp Location  均需要做雨淋测试,要能过IPXX,你这个结构行吗?